88问答网
所有问题
7,5三相电机得多大变压器带
7,5三相电机得多大变压器带
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-08-04
7.5kW三相电机至少需要15kVA变压器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/tBtK1B1Vtgg11gSc1V.html
相似回答
10千瓦
的变压器能带三相7,5
千瓦
的电机
吗?
答:
首先纠正
变压器
容量单位视在功率,应10kvA
,电机
属感性设备,力率0.8的话,该变压器满载8kw
,带7
.5kw理论上可带,但启动成问题。离变压器距离30m内,导线50㎜²(铝),高.低压保险丝应能躲过启动电流,这样是可以启动,运行是没问题的。
十千伏
变压器
能不能带动60米以外的一个7.5
的三相电机
?
答:
不可以 ,距离太长了 ,假如
变压器
低压端是400v ,那么到了60km以外,由于线路电阻, 可能就只剩下100v了 ,这个电压不足以驱动380v
的电机
。
3台7·
5
kW
的电机
需要
多大的变压器
答:
三台7.
5
千瓦的电机功率为22.5千瓦,如果同时运行,则选择
变压器
的容量时,它的容量的0.75~0.9为
电机的
总功率,即为25~30kva
10KVA 36V/380V
三相
进三相出
的变压器,
可以带动7.5KW重负载的马达吗...
答:
带动不了,因为7.5KW
电机的
额定电流(≈15A)与10KVA
变压器
的额定电流(≈15A)刚好相等,而电机的启动电流为额定电流的4~7倍,就算变压器允许短时超载100%也不能供电机成功起动。
给7.5KW
三相
笼式
电动机
做能耗制动
,电机
额定电流20A,求制动
变压器
、桥式...
答:
7.5KW
三相
笼式
电动机
(4极)额定电流:15A附近,空载电流:Io≈6A,绕组为△接法,两相绕组的线阻:R≈0.7Ω(假设值)。1》制动电流:I=4Io=4×6=24(A)2》制动电压:U=IR=24×0.7≈17(V)3》桥式整流的效率为0.9,能耗制动所需的降压
变压器
低压侧电压和电流:U=17/0.9≈19(V)I...
十千瓦
的变压器
超负荷能不能带动一个7.5
电机
和一个5.5电机?
答:
不能!7.5千瓦
电机
启动至少需要20千瓦以上
的变压器
。如果加上5千瓦电机运行,还需要更大!电机启动电流是额定电流
的5
-7倍。这里已经是按3倍估算了。
75kw
电机
应该配多少KVA
的变压器,
距变压器500米
要
用
多大的
铝线电缆_百 ...
答:
3、如果考虑起动电流较大
,三相
不平衡等因素,应该选用更大容量
的变压器
。二、75kw
电机三相
距变压器500米要用120平方毫米铝线电缆。1、电流=75000/380/1.732/0.8=143A。2、20℃,铝电阻率:0.0283Ω·mm2/m,电压降允许10%,选30V,线路电阻R=0.0283*500*1.7/S=30/143,故,S=0.0283*50...
50KV
变压器能带
几台7.5KW
的电机
?帮忙告诉一下怎么计算?与变压器100m...
答:
可以带3-4台7.
5的电机,
假如变压器满负荷工作那样不好寿命短。变压器100米的距离用电缆 可以用50平方的铝线,或是25平方的铜线,最好总控制柜带补上电容的,铝线的通电电流不如铜线,一般铜线通电电流是铝线的1.5倍,50KV
变压器带
30千万电机 最佳,...
大家正在搜
45千瓦电机需要多大的变压器
250kw电机用多大变压器
37千瓦电动机需要多大变压器
220kw电机用多大变压器
200千瓦电机用多大变压器
280kw电机需要多大变压器
160变压器能带多少千瓦电机
55kw电机用多大电缆
75kw电机用多大电缆
相关问题
五kw变压器能带多大电机
80kva变压器能带15台5.5三相电机吗?
车间有三相电机20千瓦8台,请问需要多大的变压器
两台三相电机共7KW,单相1.5KW,距离变压器300米,怎...
380千瓦电机用多大的变压器
5ookw的电机要用多大的变压器
55kw电机需要多大变压器