我家里的照明线路最近跳闸了几次,我把所有的灯都关了,还是跳闸,而且是隔一会儿跳,有时候隔一天跳,只

我家里的照明线路最近跳闸了几次,我把所有的灯都关了,还是跳闸,而且是隔一会儿跳,有时候隔一天跳,只是管灯的空开跳,其它都正常。单位电工来把灯的线转移到了空调的空开下,第二天又跳闸了,今天换了个新空开,总闸又跳了,把总闸推上去之后现在好了,我担心又跳了,有没有那位专业人士帮帮我,好烦。不胜感激

你能空开和漏保吗?漏保是有实验按钮的,按下去会跳闸,家用小型空开是没有的。
你的问题感觉是线路或灯具有漏电,你要在线我要确定几个问题,如果都是空开(总闸和照明)问题有些严重,就是线路或灯具有严重接地(导致大量电流外泄,超过空开额定电流导致跳闸)。
如果总开和照明都是漏保,那就是线路或灯具有微弱漏电(灯具问题几率高些)零线漏电可能大些。追问

管灯的空开和总空开没有漏保

追答

如果都是空开,,多少A的知道吗?多少盏灯

追问

我换的新的是32A的,总空开是32A的,其它都是16A的

追答

32A可用7000W你灯具有吗?
你这是有漏电灯具或线路,可以拍照我看看电箱

追问

12点我给你拍,稍等,麻烦您了

追答

恩没事,最好能看见里面接线,明确那个闸跳,再给你分析

追问

我家的灯没有都是长用的照明灯,没有那么大的。

追答

那个跳闸?

这7个闸那个跳?

追问

第七个

追答

你家,1和567都是空开,234是单断漏保

追问

现在这个是我换的新的32A,以前是16A,今天早上换的,换上之后总闸直接跳了,我推上去了,现在好了,一直没跳,怎么回事

追答

以前也是一样的闸吧?总闸多大的

漏电电流不超过额定电流就不会跳闸,16a可用3000多w

所以我怀疑有严重接地,线路应该发热才对

总闸多少a的

追问

是这样的,前几天第七个空开跳了,我把第七个的下线接到第六个了,第六个又跳了,然后今天早上我把第七个换了个新的,后来的刚都说了,总闸是32A

追答

那是,超负荷或者漏电,火线接地几率大,不查出来,会很费电的,赶紧找电工排查吧,或者,把下面零火对调

就是红色线和蓝色对调

追问

对调之后就好了吗?有什么安全隐患吗?

追答

你现在的问题可能出现在上次开关盒内,或者灯具,再有就是线路,具体是哪里要现场检测,这月电费是不是多了

追问

我家有万用表,电笔,怎么排查?电费没多,是这个星期内发生的事情

追答

要是漏电点在火线,对调后,漏电点会在零线测

哦,你可以把那两根线卸下来,万用表,打到欧姆档,测最大哦欧姆的

你这箱是后打开的吗?

追问

我后来打开的,我现测欧姆,就是电阻是吗?然后呢?

追答

恩对,

表线一个接地线,一个接红或蓝,灯开关要打开

测电阻,只要不是无穷大就是有问题

分别测两根线

追问

好的,我现在就测,表笔怎么插,插在那个控

追答

有一个是好像是com

一个是有电阻标识的

对接表笔,表有反应的,就对了

追问

是这样吗

追答

表看不清,看不见你用的那个档位

用手一手一个能走字就去测吧

手太干不行啊

测量是手不要碰笔头

测线时不要碰

用2m或者20m的电阻档就可以

追问

没反应

追答

两根线都没反应吗?加大用200m

追问

没有接地线,盒子里面

追答

接地用箱没的双色线就是那个黄色和绿色的线

那个胶布抱着的就是地线

破皮漏出铜线测

追问

2个都测了
显示2.20左右,在20M上档位

追答

关了墙壁开关再测

都是对地测的吧?

追问

是的

追答

关了墙壁开关在测下

追问

测不成了,朋友,我有事出来了,当时跳闸是所有的灯都关着,跳闸的

就目前的情况,该怎么办呢

追答

没开灯跳闸,不是控制的是零线,就是墙壁开关内或许有接地状况,毕竟,你现在测的,结果已经证明有漏电了,

这问题你要是没有动手能力,是查不了的,要电工找出漏电点才可以,

追问

就是说,我现在把灯盒子还有开关盒子打开查找是吗?

追答

你看看开关还可以,灯的你能弄明白吗?

追问

可以的,理解能力还行,呵呵,那现在漏电严重不,有什么隐患,还会跳闸吗

追答

开关卸掉,不卸线,测量电箱里,刚才测量的那两根线,如还走字,就不是开关问题

有跳的隐患,后果比一般漏电严重,加大空开a数后,空开不跳有起火危险

还有就是,浪费电费

16a跳闸,那就是3000w的功率啊

感觉就是有严重接地,始终若即若离的状态

追问

那关空开不

追答

或者有水浸泡了

维修是一定要断电

追问

好的,想想你回答我这么多问题,我回去之后测量,什么情况我在告诉你

追答

追问

测了,还是有数值

今天早上跳了,总闸跳的

追答

只有灯跳吧

追问

总闸跳了

我现在准备把每个灯的盒子打开检查,你觉得呢

追答

开关也测了吗?总闸和你那个一般大跳也不稀奇

你的确定就是灯的问题才行

追问

以为起因就是灯的空开跳,

追答

最近改过什么线路吗?加什么电器什么的

追问

什么都没有

追答

哦,外面有等没有

楼上有装修没有

以前正常用不会无缘无故出问题

你把灯的线路挪到漏电保护器下面,看看能不能合上闸

追问

推不上去

追答

漏电推不上去吧?查线路吧

追问

就是差等盒子么

是不是

追答

你家多少灯,能上照片看看

追问

都是这种灯

追答

这样吧,你最好能画张你家的平面图,再把灯和开关位置画出来,和电箱位置,我看看去哪里查

画全,我好分析怎么走线

关掉所有墙壁开关,合闸跳吗?先安漏保上别卸,查好了再换回去

追问

上面第一张图是进门第一个灯,也是电源过来的第一个盒子,然后分了三路,我把火线分别在三路上试了,有一路一碰就跳了,其他两路mei shi

追答

那就查哪路,看它去哪里的,

先看厕所里面

追问

追答

你看下卫生间吧,你家灯是不是新安装的

如果新安装的,也许那个用到膨胀的灯,膨胀打到线管里了

追问

厨房的灯前阵子换了个灯管,没有那个情况

追答

还有固定灯具的螺丝,顶到电线了

这问题搞不好就要都卸了查,一步步查吧,我不在现场没法告诉你怎么断开查

追问

问题锁定在卫生间,客厅和最里面的卧室

追答

工程挺大的,查吧,找出哪里有问题就好了,剪短的线能恢复上吗?

追问

找到了,昨天整整搞了一天,好累,卧室通卫生间的一根火线烂了,接地了,谢谢你,能告诉我你的联系方式吗,以后有什么不懂的可以问你。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-04-18
有12v的漏电正常的,不是这个的问题,塑铜线的外皮感应电就比这个高,你说在下面试灯没有问题,证明灯具没有问题,查看一下顶上安装时的接线是否有破皮或胶布没有缠好的地方,造成短路或漏电。另外你在下面试灯时是否组装完毕了,所有的照明灯具都安装上了,如没有安装全试灯的,可能负荷太大造成跳闸的。
第2个回答  2014-12-27
在关闭照明回路空开,其他回路(插座)运行时,总开关就不跳了,说明故障范围在照明回路,这时可采取如下步骤处理:

1.断开照明回路空开,拆下其下部的2条引线。
2.使用万用表分别测量2条引线的对地绝缘电阻,再次确认故障范围,并确定其中哪一条导线对地绝缘不良。
3.依据现场情况,在整个照明回路,从简到繁,进行排查。
4.应注意运用专业理论和工作的技巧,可以在回路中“方便、必要和合理”的“点”断开,然后分段测量对地绝缘电阻,这样逐步缩小故障范围,最后找到故障点并排除。
5.对于新建楼房,其照明线路主路上一般没有问题,那么,应重点考虑开关暗盒和顶灯接线,另外,还要考虑墙体或楼板使用使用电钻开槽、打孔(比如吊顶)以及自行增加的线路有无问题。