污水处理厂超声波流量计为什么不会出数字了?

一会会显示,一会就又没有了,这种情况怎么解决啊?急急急!

信号强度咋样?先确定表是否良好,如果表没问题,可能是管壁结垢太严重,用锤敲击安装点,2,换点安装,3停水开天窗清洗管内壁。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-09
什么安装类型的超声波流量计,外夹式还是固定的?会不会是耦合剂没有和换能器和管壁接触好,还是污水中的杂质太多了。追问

外夹式的,耦合剂、管壁等,都没有问题,反反复复清理很多次了,并且已经流量计本身没有坏..

第2个回答  2012-03-09
可能是流量计接线接触不良,请予重新接线。追问

是电源线还是连接探头的线?

信号线?哪里是信号线?

追答

探头到主机的线。

第3个回答  2012-07-25
1,检查仪表设定参数是否正确
2,污水管道是否满管
3,清理插入式换能器发射面
4,一只换能器坏或灵敏度低
5,在水盆中模拟现场判断仪表状态
6,重新安装调整插入深度和对应发射面
相似回答