ZN63 vs12真空断路器问题

如题所述

看你图纸主要有两个问题,现分别解释下:

1,合闸回路是怎么走的?

如图,断路器分合闸回路电源一般是交直流通用的的,所以图纸中使用了一个硅堆整流,所以一般的断路器直流操作的话都有正负极要求,就是防止硅堆上接线错误而拒动。

然后通过KO(防跳继电器的辅助触点,防跳继电器主要是防止合闸跳跃)、DL(断路器辅助触点,防止合闸回路长期通电)、SP5(合闸闭锁电磁铁的辅助点),然后驱动合闸线圈,实现合闸操作。


2,SP5是怎么工作的?

不知道你有没有拆过VCB?特别是配备了合闸闭锁的?

SP5实际上是装在合闸闭锁电磁铁K1上的一个微动开关,K!通过手车位置、断路器辅助触点来闭锁,保证只有断路器分闸且处于工作或实验位置时方能通电。

通电后电磁铁吸合,锁舌上升,把微动开关顶住得电;同时解除手动合闸闭锁。如图(运气比较好,我的照片还没有删除)


追问

追答

靠,你应该给我打赏下!

红圈内是电路板上连接片的定义,可以通过调节连接片的位置,使一台断路器具备不同的功能(前提是有此项配件),最常用的是“防跳”连接片L9。由于大部分带操作回路的综保都带有防跳功能,而断路器同时也带防跳的话,在分合闸一次后就会出现不能合闸,必须要把控制电源关掉在开启才能再次合闸的现象。此时一般都是断路器和综保的防跳回路冲突引起的。由于综保里面的防跳不容易解除,一般都是把断路器的L9拆下就可以了。

箭头处是断路器的辅助触点,反应断路器的分合闸位置。

追问

打赏你20

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考