88问答网
所有问题
一个按钮四个中间继电器两个交流接触器如何控制电机正反转?(控制电路图)
按钮按一次起动正转按二次正转停止按第三次反转起动按第四次反转停止。
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-19
用三个中间继电器和两个接触器就可以 ,现在给你控制线路图,下图就可以:
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/tBaVKcSVt.html
其他回答
第1个回答 2012-03-06
用三个中间继电器和两个接触器就可以
第2个回答 2012-03-07
用TPC定时程序控制器更为方便,通过功能设置达到你的功能,并且有利于简化电路。
相似回答
一个按钮四个中间继电器两个交流接触器如何控制电机正反转?(控制电路
...
答:
用三
个中间继电器
和
两个接触器
就可以 ,现在给你控制线路图,下图就可以:
一个按钮四个中间继电器两个交流接触器
怎么
控制电机正反转?
答:
一个按钮、四个时间继电器、两个交流接触器可以控制电机正反转
。而 一个按钮、四个中间继电器、两个交流接触器控制电机正反转却无法办到。
一个按钮
,
四个中间继电器
,
两个交流接触器
,
控制
一个
电动机正反转
,一正...
答:
主电路省略,KM1是正转接触器,KM2是反转接触器
。 控制电路:中间继电器K0、K1、K2分别表示三个状态:停止状态(初始状态)、正转状态、反转状态,状态的转移由常开按钮SB控制;中间继电器K3用于单个按钮信号SB的扩展。 状态的转移采用启保停电路结构实现。 KM1和KM2的控制是转态的逻辑组合:KM1=(K0非)*K1*(K2非),K...
两个交流接触器控制一个电机正反转
接线图。交流接触器控制电压24伏
答:
2、按钮互锁:在电路中采用了控制按钮操作的正反传控制电路
,按钮SB2、SB3都具有一对常开触点,一对常闭触点,这两个触点分别与KM1、KM2线圈回路连接。例如按钮SB2的常开触点与接触器KM2线圈串联,而常闭触点与接触器KM1线圈回路串联。按钮SB3的常开触点与接触器KM1线圈串联,而常闭触点压KM2线圈回路串联。
用三个
接触器
和
四个继电器
还有一个转换开关
控制一个电机
的
正反转
怎么接...
答:
一般我们用
两个接触器控制电机
的
正反转
,三个接触器是多余的,除非是设计要求需要三个接触器。用三个接触器和
四个继电器控制电机
的正反转,接线方式大致如下:首先,电机的三相电源接入三个接触器的输入端,三个接触器的输出端分别接电机的三根电源线。然后,将三个接触器的线圈分别接入
一个继电器
的常闭...
如何
用
中间继电器
实现
正反转
,求大神给个接线图,
答:
如下图所示,先将1号
继电器
的主触点“1”接到2号继电器的主触点“3”(从左向右看),再将1号继电器的主触点“2”接到2号继电器的主触点“2”,最后将1号继电器的主触点“3”接到2号继电器的主触点“1”。如果只用一台电机实现
正反转
,还需要将1号继电器的主触点“1”接到2号继电器的主触点“...
...
4个
时间
继电器控制电机正反转
、不能加
中间继电器??
只能有4个时间继 ...
答:
这个很简单啊,好多时间继电器上都有瞬动触点的啊,和
中间继电器一个
道理,你用一个时间继电器的开点
控制正
转接触器的线圈,用闭点
控制反转接触器
的线圈,在根据你自己的要求,用剩下的时间继电器来控制这个时间继电器的动作就可以了,你的描述不够清楚,所以我无法精确的描述。。。
中间继电器控制交流接触器
怎么接线?
答:
但
交流继电器
可以是交流电压。两个回路:1、
控制交流接触器
的的接点与接触器线圈串联在电源两端。2、交流接触器的常开接点与
中间继电器
线圈串联。3、中间继电器的常开节点并联在交流接触器的控制接点两端。4、第二条支路前面还应该串联使接触器断开的控制接点,然后整条回路接在24V直流电源两端。
大家正在搜
中间继电器控制交流接触器电路图
中间继电器控制接触器接线图
一个启动按钮控制中间继电器
交流接触器中间继电器
中间继电器能代替交流接触器
中间继电器和交流接触器有什么区别
继电器和交流接触器怎样连接
接触器接中间继电器
中间继电器怎么接多个按钮
相关问题
一个按钮四个中间继电器两个交流接触器怎么控制电机正反转?
一个按钮,四个中间继电器,两个交流接触器,控制一个电动机正反...
一个按钮,三个中间继电器,两个交流接触器,控制一个电动机正反...
一个继电器,两个接触器,控制电机正反转继电器怎么接
两个接触器。两个中间继电器。一个组合按钮如何控制开关正反转。...
用两个接触器三个中间继电器两个按钮如何控制电机正反转
两个接触器能控制电机正反转。跪求电路控制图。
用三个接触器两个中间继电器两个按钮如何控制电机正反转