TT系统为什么不能保护接零
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-10-11
TT系统是三相四线制,采用保护接地,就是设备金属外壳直接接地,而工作零线是严禁重复接地。因为如果设备外壳带电,人触及到带电外壳是,而又有保护接零重复接地,电流通过人体返回至零线,就会造成电击的危险。明白了没
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/tBa1cc1Kt1BtaaaSaV.html
相似回答
在变压器中性接地
系统
中,电气设备严禁采用接地
保护
,
为什么
?_百度...
答:
如错误地在中性点接地保护接零系统中对设备做接地保护,又恰逢该设备有击穿故障
,该设备地线与供电设备地线之接地电阻分压会使故障设备及系统中众多做接零保护的设备外壳带110伏危险电压,所以这和隐患危及整个系统,必须绝对禁止。
TT系统
中采用了
接零保护
会引起漏电保护装置误动作吗?
答:
首先,
明确一点:TT系统中采用接零保护是错误的,TT系统中不采用接零保护
;不能采用两种或两种以上的系统其次,接零保护不能通过漏电保护装置,若是接零保护通过漏电保护装置就有可能误动作!通过漏电保护装置的零线只能作工作零线,而不能作接零保护线。
中性点不接地的供电
系统
,
为什么不能接零保护
?
答:
因为中性点不接地的供电系统为IT系统,此系统没有零线更没有PE线,当然不能采用接零保护了
。中性点接地系统有TN系统和TT系统,接零保护是TN系统中的TN-C系统。IT系统的电源不接地或通过阻抗接地,电气设备外露可导电部分可直接接地或通过保护线接到电源的接地体上,这也是保护接地。在lT系统内:电气装置...
中性线能
不能
重复接地?
答:
首先TT系统中性线不能重复接地,
因为TT系统漏电保护是主保护,接地后漏电保护在无故障情况下会动作
。TN-C系统下的PEN保护中性线建议重复接地,目的是防止PEN线断掉使断点后的电压升高;但是对于TN-S系统和TT系统来说,各标准也没有具体的说明,各地方的供电部门对于N线重复接地的要求也不一样。同时希望...
...点接地系统中,不宜采用
保护
接地。
为什么TT系统
中,仍采用保护接地呢...
答:
对这个问题,从来没人正面回答,总是左右而言他。
TT系统
是中性点直接接地和配电系统,理论上说是应该用
保护接零
,但实际上TT系统是采用接地保护。两者不是矛盾吗?
为什么
?
采用
保护接零
的措施后 绝对
不
准断开
答:
保护接零
危险比较大,因为如果零线断了,就会通过单相设备使保护接零的设备外壳带电,所以保护接零线应该从干线引出,绝对
不能
从支线引出,另外如果在保护接零处做重复接地,就会比较安全;一般保护接地指
TT
接地
系统
,特点是设备的接地(保护接地)与电源的工作接地是分开的,所以保护接地和电源工作接地都会有...
请问
TT
、TN、TI这些接地方式分别适用
什么
场合啊?
答:
2、TN接地方式适用的场合:内部设有变电所的建筑物。因为在有变电所的建筑物内为
TT系统
分开设置在电位上互不影响的系统接地和
保护
接地是比较麻烦的。即使将变电所中性线的系统接地用绝缘导体引出另打单独的接地极,但它和与保护接地PE线连通的户外地下金属管道间的距离常难满足要求。而在此建筑物内如...
TT 系统
当外壳漏电时外壳的电压110V
怎么
来的?谁有详细图解过程吗_百 ...
答:
与
保护接零
的设备存在 110 V 电压,与接地保护的设备同样有 110 V 电压。请看附图:——★2、更为严重的是:如果保护接零、保护接地的两台设备很近,同时触摸两台设备外壳,还会受到高达 220 V 的危险电压的伤害!因此,电力安全规程规定,同一
系统
内,不允许同时采用保护接零、和保护接地的。
大家正在搜
TT系统和TN系统
tt系统主要用于什么用户
电力系统lt比tt系统
TT系统应用场所
TY系统
tt系统的特点
tt系统pe
tn和tt系统
Lt 系统
相关问题
TT系统是中性点接地,为何不能保接零。请指教。
TT系统的保护接地变为保护接零是否就是TN系统
TT系统能不能采用保护接地
用电规范说:在中性点接地系统中,只能采取保护接零而不允许采用...
在TNS系统中,保护接零和保护接地区别
漏电断路器可用于TT系统却不好用在TN系统对不对啊
TT系统中采用了接零保护会引起漏电保护装置误动作吗?
同一低压系统中,为什么不能有的采取保护接地有的采取保护接零?