请问一下,车间排风,风管长120m,每2.8m预留一个直径160的风管,风量800m

请问一下,车间排风,风管长120m,每2.8m预留一个直径160的风管,风量800m3/h,一共46个,请问选择多大的风管,风机

如果是每个直径160的风管风量均为800m3/h,则总风量为800×46=36800m3/h。
通过计算主管道直径为1073mm(也可选用截面积相等的方管道),为了节约制造成本,之后每过几个预留直径160的风管主管道缩小一次,依次缩小若干份,计算下来管道总阻力约为400Pa。
风机选用:只要风机全压大于400Pa,风量大于36800m3/h的风机都可以。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考