依米康机房专用精密空调出现高压报警,按下复位按钮后,报警灯还是亮的,断电后再上
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-04-19
用压力表测高低压、如在正常范围切高低压较均衡那可能是高压开关未复位或已损坏;如果高压超出报警范围低压又很低那肯定是制冷系统堵塞了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/tBVgS1gc1.html
其他回答
第1个回答 2018-04-10
最可能的情况:氟利昂多,比如冬天检修过,到夏天氟利昂膨胀,压力大了,就会出现高压报警。
第2个回答 2012-03-19
先在操作面板上复位,再复位高压开关。前提是先找出高压报警故障,维修。
第3个回答 2018-04-18
换或短接高压开关能解决
相似回答
高铁通信
机房
用的阿尔西
空调高压告警,
求故障原因,及维护解决问题的方法...
答:
4.低压延时继电器设定不正确或低压启动延时太短
。重新机房专用恒温恒湿精密空调设定低压延时时间。具体以下品牌的机房专用恒温恒湿精密空调低压报警维修步骤略有不同:如海洛斯HIROSS艾默生EMERSON力博特LIEBERT史斯图斯STULZ佳力图CANATAL阿尔西AIR-SYS依米康EMICON优力UNIFLAIR法亚FRIMAIR约顿JOTON等机房恒温恒湿精密空调。