依米康机房专用精密空调出现高压报警,按下复位按钮后,报警灯还是亮的,断电后再上

如题所述

用压力表测高低压、如在正常范围切高低压较均衡那可能是高压开关未复位或已损坏;如果高压超出报警范围低压又很低那肯定是制冷系统堵塞了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-04-10
最可能的情况:氟利昂多,比如冬天检修过,到夏天氟利昂膨胀,压力大了,就会出现高压报警。
第2个回答  2012-03-19
先在操作面板上复位,再复位高压开关。前提是先找出高压报警故障,维修。
第3个回答  2018-04-18
换或短接高压开关能解决