150mm²çä¸è¯éçµç¼è¥ç¨å¨380Vç³»ç»ä¸ï¼ç©ºæ°ä¸æ·è®¾åå壤ä¸æ·è®¾æ¶åå«å¯ä»¥è¾é148kWå161kWã
计ç®è¿ç¨å¦ä¸ï¼ä»¥å¸¸è§çVV22å3è¯çµç¼ä¸ºä¾ï¼ï¼
1ãæ¥é VVå0.6/1kV VV22åçµç¼çè½½æµé
ä»ä¸è¡¨å¯ç¥ï¼VV22å3x150mm²éè¯çµç¼
å¨ç©ºæ°ä¸æ·è®¾æ¶è½½æµéæ¯282Aï¼å¨å壤ä¸æ·è®¾æ¶æ¯305Aã
2ã计ç®3*120mm²éè¯çµç¼çè¾éåç
空æ°ä¸æ·è®¾ â3x380Vx282Ax0.8=148458Wâ148kW
å壤ä¸æ·è®¾ â3x380Vx305Ax0.8=160596Wâ161kW
3ã注æäºé¡¹
1ãå³ä¾¿é½æ¯ä¸è¯éçµç¼ï¼ä½ä¸åçµç¼å家ç产åï¼ä¸åç»æï¼åå·ï¼ççµç¼å ¶çµç¼è½½æµéä¼æå·®å¼ãæ以è¦æ ¹æ®ç产åç»åºççµç¼è½½æµéä½ä¸ºè®¡ç®ä¾æ®ã
2ãæ¤ä¾æ²¡æèèçµç¼çé¿åº¦å¯¹çµåçå½±åå ç´ ï¼å¦æçµç¼è¾é¿ï¼éè¦å¯¹çµç¼äº§çççµåéè¿è¡è®¡ç®ï¼ä»¥ä¿è¯çµç¼ç»ç«¯çµæ°è®¾å¤çè¾å ¥çµååè§ã
150mm²的三芯铜电缆若用在380V系统中,空气中敷设和土壤中敷设时分别可以输送148kW和161kW。
计算过程如下(以常见的VV22型3芯电缆为例):
1、查阅VV型0.6/1kV VV22型电缆的载流量
VV22型3x150mm²铜芯电缆在空气中敷设时载流量是282A,在土壤中敷设时是305A。
2、计算3*120mm²铜芯电缆的输送功率
空气中敷设 √3x380Vx282Ax0.8=148458W≈148kW
土壤中敷设 √3x380Vx305Ax0.8=160596W≈161kW
3、注意事项
1、即便都是三芯铜电缆,但不同电缆厂家的产品,不同结构(型号)的电缆其电缆载流量会有差异。所以要根据生产厂给出的电缆载流量作为计算依据。
2、此例没有考虑电缆的长度对电压的影响因素,如果电缆较长,需要对电缆产生的电压降进行计算,以保证电缆终端电气设备的输入电压合规。
本回答被网友采纳