框架结构,一楼,因举架高,想做加层,6米跨,用多大工字钢,间距多少?两端怎么加固。多谢!急用!

如题所述

可选14工字钢;跨度6米;间距0.8米;0.25mm木楼板
计算如下:
居室楼面荷载1.5kN/平方米
Q235-14工字钢截面特性:
W=101.7/立方厘米;每米重=168.8N;设计强度=215N/平方毫米;
E=206000/平方毫米;I=712/厘米四次方
1.强度计算:
恒载=14工字钢自重+木楼板重=0.1688kN/m+0.1kN/m=0.2688kN/m
活载每米重=1.5x0.8=1.2 kN/m
q=1.2x0.2688+1.4x1.2=2.00 kN/m
由均布荷载弯矩公式得:M=q*l^2/8=2.00 x6x6/8=9.01kN.m
由强度公式得:
σ=M/1.05*W =9010000/(1.05x101700)=84.38N/平方毫米
σ=84.38N/平方毫米<设计强度215N/平方毫米;(满足要求)
2、挠度计算:
[v]=L/250
v=5qL^4/384EI
v=5x2.00x6000x6000x6000x6000/384x206000x7120000=23mm
23mm<L/250=7200/250=24mm(满足要求)
结论:强度、挠度达到安全使用要求!
两端如果是墙体可以挖洞阁置。
两端如果是混凝土墙采用膨胀螺丝钢板焊接,但是膨胀螺丝数量要进行抗剪计算。