麻烦专业电工帮忙看下这个强电箱接线对不对?谢谢了!

麻烦专业电工帮忙看下这个强电箱接线对不对?谢谢了!如果不对麻烦给个正确接线法~
原来电工给接的线,看看也醉了。。。

电源进线没有问题,按照正泰的标记应该是左火右零接线方法,主要问题是零线和个别地线颜色都是绿色容易在末端接错造成地线与火线形成电气回路容易发生触电事故,并且下口各个回路都没有做标记线路维修很麻烦,观感线路凌乱建议你重新找个专业电工重新整理一下线路。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-01-29
有些小问题,1,要左零右火。2,地排,应该是总进线三根线,火进总空开的右边,零进总空开的左边,地进地排。3、需要用地的再从地排分出去,空调、厨房、卫生间、插座,都单独从地排分出去,接地。追问

我看一般都是左边火线啊?
地排我没画进线
第三点是说我画的地线不能串到一起接地排吗?

追答

对啊,从地排一支一支的分出来啊,规范,带漏保的空气开关是要按左零右火来接的。所以建议都左零右火。规范。
其实我倒是建议总进线装个带漏保的2P空气开关,

追问

地线那个我知道,偷懒没一根一根的画~
漏保接线的问题,我看漏保上面标的右边是N啊?

追答

如果上面是右N的话就按L与N来接吧,

追问

最开始也考虑过总开用漏保,但是感觉那样不太方便,只要任何地方有漏电总开就会跳,后来才把插座开关都选的漏保

追答

呵呵,上面是接得有些不规范。我不是专业电工,只是了解一点点,还是等大神来答吧,

本回答被提问者采纳
相似回答