88问答网
所有问题
已知一台单相变压器,额定容量为6KVA,额定电压为6000/220v,低压侧供给白炽灯负载最多能接60W灯泡几个
满负载时,一二次电流是多少
举报该问题
推荐答案 2012-03-23
你好,变压器为6/0.22,容量为6KVA,这样的话,有公式:S=1.732*U*I,又因为你低压是0.22KV的电压,所以低压侧的电流为:I=S/U,即6/0.22=27A。
60W的灯泡电流为I=P/U=60/220=0.27A。
最多能接的灯泡数为:27/0.27=100个
希望对你有所帮助。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/tBKccMgt1.html
其他回答
第1个回答 2012-03-21
6000/60=100
6000/6000=1
6000/220=27.27
第2个回答 2012-03-30
一次电流6000/6000=1A;二次电流6000/220=27.3A;可接负载6000/60=100。
以上数据是忽略变压器损耗的数据,如计入变压器损耗各值会有所不同。
相似回答
吊扇电感式调速
变压器是
不是相当一个自耦变压器?它可不可以升压?_百度...
答:
它的作用是按不同的档次限制通过吊扇的电流,从而改变吊扇电机的转差率,已达到风扇调速的目的。吊扇电感式调速器适应电压范围较小,不能作为自耦
变压器
用。用12V电接入调速器受到轻微电击是接入的12V电源断电时调速器产生自感电动势对身体的作用。
鸿宝SVC-500AV的稳
压器
如何使用?
答:
1、高
低压侧
都有油开关和隔离开关的
变压器
投入运行时,应先投入变压器两侧的所有隔离开关,然后投入高压侧的油开关,向变压器充电,再投入低压侧油开关向低压母线充电,停电时顺序相反。2、低压侧无油开关的变压器投入运行时,先投入高压油开关一侧的隔离开关,然后投入高压侧的油开关,向变压器充电,再投入...
220V
电网
电压,
升压后需要保证能负载450V/40A,需要哪些原件?请给出电...
答:
用升压
变压器
就行,但450V X 40A = 18000W 也就是18KW,功率很大,所以要求你220V的线也很大,起码承受得起不小于82A的电流,变压器也需以18KW以上的功率订做。一般还要留10~30%的余量,所以你的变压器功率要20KW才好。
大家正在搜
变压器的额定容量是变压器的
单相变压器的额定容量公式
单相变压器和三相变压器区别
三相变压器额定容量计算
单相变压器求额定电流
单相变压器的额定电流等于
三相变压器额定容量公式
额定电压额定容量