88问答网
所有问题
台达PLC485通讯有MODWR,MODRD.....请问三凌PLC有这个指令码
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-03-23
有的本回答被提问者采纳
相似回答
台达plc
dvp32es2
485
接口怎样在
pLC
程序里查到?
答:
台达PLC的
RS485一般是COM2或者COM3,COM2用到的元件是D1120,D1121,M1120,M1143等。COM3用到的元件是D1109,M1136等。而串口通信用的位
指令
有RS
,MODRD
,MODRW,
MODWR
等指令。因此要在程序里找到RS
485通信
的程序,就得找这些相关的元件和指令。望采纳。。。
PLC通讯
问题
答:
就用RS
485通讯,
ES系列自带485通讯口,两条线就解决了,只能一台做主机,其他的做从机
,通讯指令
就直接用MODBUS读写指令(
MODRD
/
MODWR
),D1121设定从机地址。人机通过RS232与
plc通讯
,如果人机是用在上面你说的系统里,你只能用RS232通讯了,因为一个系统里只能有一个主机。在其他场合可以用RS485。
台达PLC
与AD如何
通信
???如何从AD中读取数值??是通过设置
MODRD
MODWR
还...
答:
1.
台达PLC
与DVP04AD模块可以通过便利
指令
FROM/TO指令 2.台达PLC与DVP04AD模块也可以通过RS-
485,
以
MODRD
、
MODWR
、MODRW进行通讯。
求助:关于
台达plc
与台达变频器
通讯
问题
答:
todiaoyuehua:PLC可以和变频器用
485通讯,
且能读出变频器的输出频率,用MODRWK1(变频器RS485通讯地址)H2103(读H2103这个地址就是读取变频器输出频率)D20将两个变频器用通讯线直接接到
PLC的
RS485口就可以了,只是在变频器内部两台变频器的RS485通讯地址(P88)要设置成不同的,不需要特殊模块。
关于
台达
MDORD
指令
使用
答:
这就对了,不用日货。其实台达的比三菱的更灵活。台达的PLSY和PLSR使用次数不受限制,但PLSY和PLSR中的其中一个
指令
在同一个周期只能有一个激活的。---| |---PLSY ---| |---PLSY ---| |---PLSY 上述在编程时可以不受限制次数,只要同一个周期只激活一个回路中的PLSY就可以了。PLSR同样道...
两个
台达
es系列
plc
能相互
通讯
吗?用什么
指令
?最好有程序
答:
可以
通讯,
实现的方法如下所示:1.PLC LINK 2.
MODRD
/
MODWR指令
3
.MODRW指令 4.RS指令 以上四种方式均可以实现两台ES2
PLC通讯
,关于
通讯指令
的详细介绍请参考《DVP PLC应用技术手册》
...
485通信
发送
指令
可以吗?我想每5分钟将频率升高10HZ。
答:
这个可以实现的。只要用定时器,来控制通讯就行同了,用不同的时间以送不同的代码。当然这样的程序要你自己会写。如果是用台达的
plc
来控制的话,直接可以用以下
指令
:台达变频器通讯:100
MODRD
MODBUS 数据读取 101
MODWR
MODBUS 数据写入 102 FWD VFD-A 变频器正转指令 103 REV VFD-A 变频器反转...
请用
台达PLC的
MODRW
指令
写一个发送数据的程序?
答:
这个在MODRW
指令
上面加一个SET M1122就可以了。M1122是COM2的送信请求。当利用RS/
MODRD
/
MODWR
/FWD/REV/STOP / RDST / RSTEF/MODRW 指令将数据传送与接收,必须用脉冲指令将 M1122 设为 On,若上述指令开始执行,则
PLC
执行数据传送接收的动作当上述指令执行数据传送完毕后会自动将 M1122 清除。COM...
大家正在搜
台达PLC自由通讯RS指令
台达PLC通讯H81代表
台达PLC通讯
台达plc通讯通道无效
台达plc与多台变频器通讯
3u和台达M通讯
台达plc通讯手册
台达plc通讯口设置
台达plc通讯口定义
相关问题
台达PLC用485通讯MODWR指令第一次通讯正常接下来用M...
台达plc 关于modrd指令
台达PLC MODWR/MODRD指令中的H是什么意思
台达PLC跟台达VFD-M系列变频器通讯,PLC是怎么给变频...
台达PLC与AD如何通信???如何从AD中读取数值??是通过...
台达PLC做从站通讯,主站只用modbus调试软件模拟???...
请教大哥:台达PLC编程,下面这个程序能执行MODWR指令吗...
PLC通讯问题