88问答网
所有问题
请问三相6000w的电热水器的单相电流是多少,怎么算
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-03-22
6000W三相平衡的话,每相功率等于6000/3=2000w。纯电阻电路功率等于电压乘以电流,所以电流等于功率除以电压=2000/220=9.1A。所以每相电流约等于9.1A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/tBBggScgK.html
其他回答
第1个回答 2012-03-22
功率 除以 相数=6000W/3=2000W,电热水器为纯阻性负载;额定电流=功率 除以 电压=2000/220=9.1A 每相电流为 9.1A
相似回答
请问三相6000w的电热水器的单相电流是多少,怎么算
答:
功率 除以 相数=6000W/3=2000W
,电热水器为纯阻性负载;额定电流=功率 除以 电压=2000/220=9.1A 每相电流为 9.1A
三相
对称阻性付载,三角形接法,总功率是6KW,请告知各相
电流的
计算方法...
答:
你好:——★1、单相也好、三相也罢,电阻性负载,没有 “功率因数” 什么事儿!
单相电流的计算公式为:Ⅰ= 额定功率 ÷ 电压
。三相电流的计算公式是:Ⅰ= 额定功率 ÷ (电压 × 根号3)。——★2、你的 :三相对称阻性付载,三角形接法,总功率是6KW“ ,各相电流为:6000W ÷ (380V ...
6000w
电器需要
多大
安漏电开关呀
答:
如果是采用三相220v电源,功率为6000v,电流约为16A
,根据电工法相关规定,电路设备需有125%的容量安全系数,即电流为20A,大家需选择25A以上的漏电保护开关。大家通常会在家庭电路回路位置安装漏电保护开关,大功率的电器可考虑单独做一个回路,比如说即热式电热水器功率为6000瓦,可单独做一个回路安装漏电...
6000瓦的热水器
可以用
多少
安培的电???
答:
一般家庭可以承受
6000W
功率
的电热水器,
不过这还是这要看家里的电线是否可以带动如此耗电的机器。计算方法为:P=UI,I=P÷u=6000÷220=27273(A),即
热水器瓦
数在短时间内燃烧,则不使用。方铜芯线允许长期负荷
电流
:25A-32A;方铜芯线允许长期负荷电流:32aA-40A ...
6000W电热水器
应配
多大
漏电保护开关
答:
一般情况下,建议选择35A或40A的漏电保护开关。计算电热水器应该用多大的漏电保护开关,需要考虑以下几个因素:1.
电热水器的
额定功率:电热水器的额定功率为
6000W
。2.漏电保护开关的额定电流:漏电保护开关的额定电流应该大于电热水器的额定
电流,
以确保漏电保护开关能够及时切断电源,保障人身安全。3.电路...
6000W
即热型
电热水器
如何布线
答:
使用
单相
220V电源时:额定
电流
=6000/220=27.3A选4mm2 铜线使用
三相
380V电源时:额定电流=6000/380/√3=9.1A选2.5mm2 铜线
6000W
即热型
电热水器
属于大功率负荷,需要单独布线。 本回答由科学教育分类达人 楼奕麟推荐 举报| 答案纠错 | 评论 1 1 yjh_27 采纳率:59% 来自团队:电气技术 擅长: 教育/科学 理...
安装即热式
热水器
‘
6000w
’ 要
多大
的电表才能装这个热水器?
答:
热水器,
有28A
的电流
分表需要10(40)A的 总表自己计算 这个线路共计
多大电流
公式 功率数 (
W
) 除以电压 是电流A
380伏6千瓦
的电热水器电流是多少
啊?
答:
8,那么负荷电流I=P/(√3Ucosφ)=60000/1.732/380/0.8=114A,还要注意380V的电压不是恒定的,电压多少都会有波动
,电流
也会有波动。其中提到
三相
要做好平衡是正确的,实际上难度不大,只要接到电动机的三根电线长短粗细尽量相同即可,负载是接在电动机后面,由电动机带动的,不需要平衡。
大家正在搜
电热水器1000w电流为多少
1500w电热水器电流多少
2500w电热水器电流多大
2100w电热水器多大电流
1500w的热水器用多大的电线
1500w的热水器一天用多少电
3000w热水器电流多大
6kw的热水器多大电流
6o升的电热水器一般多少w
相关问题
6000w的负载、220的电压、电流是多少A? 应该安装什么...
三相6000w.9.1a热水器用多少平方的线
6000W三相发电机组可以带动最大单相功率是多少?
请问6000W的电器的电流是多少
我是三相四线的。我有个三相电的6000w左右的电器,和220...
220v6000w电机多大电流
电热水器算电流怎么算的
6000W即热型电热水器 如何布线