88问答网
所有问题
中央空调水泵l流量怎么算
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-03-17
冷冻水泵流量按照末端设备负荷所需要的冷冻水总量和冷水机组的冷水流量选择,三者接近相等。在此基础上增加5%-10%的裕量。
冷却水泵根据冷水机组冷却侧冷水量选择,并留5%-10%的裕量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/tB1VaaMBB.html
其他回答
第1个回答 2012-03-20
系统水泵(冬季空调水、夏季冷冻水)按照建筑末端的冷热负荷计算,选型时考虑10%-20%的余量;冷却水量按照冷水机组的冷却侧的水流量计算,考虑10%左右的余量
第2个回答 2012-03-21
都说完了,就这些。
相似回答
中央空调
循环
水泵
的杨程和
流量如何
确定?
答:
1.冷却水流量:一般按照产品样本提供数值选取,或按照如下公式进行计算,
公式中的Q为制冷主机制冷量 L(m3/h)= Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163X
(1.15~1.2) 。2.冷冻水流量:在没有考虑同时使用率的情况下选定的机组,可根据产品样本提供的数值选用或根据如下公式进行计算。如果考虑了同时使用率...
中央空调水泵l流量怎么算
答:
冷冻
水泵流量
按照末端设备负荷所需要的冷冻水总量和冷水机组的冷水流量选择,三者接近相等。在此基础上增加5%-10%的裕量。冷却水泵根据冷水机组冷却侧冷水量选择,并留5%-10%的裕量。
中央空调
冷冻
水泵怎样算流量
?知道流量和扬程后怎样选取水泵?
答:
冷冻水泵流量根据所选主机的型号上面的冷冻水流量*1.1或1.2得到总流量,再除以泵的台数得到单台水泵流量.根据室外管网接口的大小
(就是室内出来的那根主管道或集水器的集水端)选取泵的进出水口径,注意要比主管道小一号。再对照流量扬程选择水泵。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论(1) 5 1 kgiceman010 ...
冷水机组冷冻
泵
和冷却泵的
流量如何计算
?
答:
具体的计算公式为:冷冻水流量 = 制冷量 ÷ 温差 ÷ 水的比热容 ÷ 3600
。其中,制冷量为中央空调系统的制冷量,单位为瓦时(Wh)或千瓦时(kWh);温差为冷冻水进出水温差,单位为摄氏度(℃);水的比热容为4.18J/g℃,即1kcal/kg℃。这个公式可以帮助我们根据系统需求来确定冷冻泵的流量。其...
中央空调
水管
计算
方法
答:
然后,需要根据计算得出的
流量
来确定水管的直径。水管的直径越大,可以通过的流量就越大。为了保证水流在水管内均匀,水速应该控制在1.5-2.5米/秒。一般来说,水管的直径是通过查找水管流量表格或使用流量计来确定的。最后,需要
计算中央空调水泵
的扬程和功率,以便选择合适的水泵。扬程是指水泵将水从低...
中央空调
水冷机组水
流量怎么算
,公式是什么
答:
冷水机组主要是机器泠凝器的流量,一般机组参数都有,不需要
计算
!要公式得话:流量Q=流速V*管道截面积,选配管和
水泵流量
是乘以1.1-1.2的安全系数!!希望对你有帮助!
请问
中央空调
冷冻水的水容量是多少 一般是
怎么
估算的 按建筑面积还是...
答:
所以机组在标准工况下(12度进水、7度出水)的实测冷水流量会小于产品铭牌上标称的冷水流量;问题答案:1、产品铭牌上标称的冷水
流量计算
方法为:
L
= 制冷量/(1.163*5)2、实测制冷量只有
空调
设备生产厂家知道;3、工程上选择的
水泵
及管道,只要能够保证具有其“标称的水流量”就可以了;...
中央空调水泵
扬程的简便算法!
答:
L
——吸水管和压水管总长,m;Q——
流量
,m^3/s。1.2——系数,由局部损失占总损失的百分数而定,式中设想局部损失占20%,故取1.2,具体应用时视管道长短和弯头的多少设定,管道越短,转弯越多,系数就越大。例:
水泵
出水池水面与吸水池高程差为 Z2-Z1=15m,流量 Q=30L/S=0.030m^3/s...
大家正在搜
中央空调流量表怎么看
中央空调水泵有什么用
中央空调水流量
中央空调有水泵吗
中央空调水泵坏
中央空调排水泵
中央空调内机带水泵好不好
中央空调水泵多少钱
中央空调水泵排名
相关问题
中央空调循环水泵的杨程和流量如何确定?
水泵流量计算公式
中央空调为什么要算流量
中央空调冷却水泵已经知道它的实际扬程,怎样计算它的实际流量?
中央空调的扬程是如何计算的?
中央空调系统循环水量怎么样确定
怎样计算循环水泵的实际流量
冷却水泵的扬程流量怎么算。