88问答网
所有问题
桩基中得静载桩是什么时候做试验的?破桩的时候要破掉吗?需要什么处理吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-03-18
静载试验一般等桩芯混凝土强度达到85%以上才可以做,一般为浇灌后20天。试验的数量为桩总数的1%且多于3条桩,一般以3条桩为一组。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/tB1KaKBBM.html
其他回答
第1个回答 2012-03-18
一般在成桩后28天。根据设计要求,试桩完毕后凿至设计标高。
一般在成桩时,桩头位置双倍加密箍筋,桩顶混凝土中埋设三层钢筋网片,桩头外加厚度不小于3mm厚的钢筒外箍。
第2个回答 2012-03-18
端面要求平整,钢筋切断且凹入端面
相似回答
桩基
,是先做荷载实验还是先
破桩
,破桩标高如何确定?
答:
基桩的静载试验是按参建五方协商随机点取总桩数的1%,不少于3根进行的。
全数的小应变试验做完后,3根试验桩暂不破桩头,其它桩就可破桩头
,标高按嵌入承台50或100(照图纸要求)控制。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 0 0 旁人GXX 采纳率:88% 来自团队:百度建筑 擅长: 建筑学 其他回答 是管桩吗...
桩基
,是先做荷载实验还是先
破桩
,破桩标高如何确定?
答:
基桩的静载试验是按参建五方协商随机点取总桩数的1%,不少于3根进行的
。两种方法,第一水准仪测;第二,用全站仪测,记得在要输入仪器高度和棱镜的高度。承台是桩与柱或墩联系部分。承台把几根,甚至十几根桩联系在一起形成桩基础。承台分为高桩承台和低桩承台:低桩承台一般埋在土中或部分埋进土...
桩基静载试验
如何操作?
答:
答:JGJ106-2014《建筑基桩检测技术规范》要求,
先做桩身完整性检测(超声波、低应变),然后做静载,破桩头会影响桩身完整性检测准确性
,另外做静载之前建议做桩帽(需要破桩头)。所以建议顺序如下:1.超声波、低应变检测 2.破桩头做桩帽(不做桩帽可以跳过) 3.做静载试验。4、桩基静载试验...
静载试验
后的
桩基需要
破除重浇
吗?
答:
对于预制桩,常常是由于地质情况,部分桩无法达到设计深度,或者是由于配桩长度超过设计桩长,所以桩顶超过了设计标高,需要开挖后破除。
桩基静载试验
注意事项 桩基静载试验是一项方法成立,理论上无可争议的桩基检测技术。在确定单桩极限承载力方面,它是目前最为准确、可靠的检验方法,判定某种动载检验方法...
预应力混凝土管桩施工完毕后几天可以挖土,
什么时候做静载试验
答:
根据《建筑基桩检测技术规范》第三条,第六条规定可知:预应力混凝土管桩施工完毕后3天可以挖土,做
静载试验
一般是28天以后。
桩基静载检测规范 哪些工程必须进行
桩基静载试验
答:
检测数量在同一条件下不应少于3 根,且不宜少于总桩数的1%;当工程桩总数在50 根以内时,不应少于2 根。单桩竖向抗压
静载试验
,确定单桩竖向抗压极限承载力,判定竖向抗压承载力是否满足设计要求,通过桩身内力及变形测试、测定桩侧、桩端阻力;验证高应变法的单桩竖向抗压承载力检测结果。单桩竖向抗拔静载试验,确定...
规范上要求静压预制管桩需静置多长
时间
后才可以做
静载
检测
试验?
答:
规范上要求静压预制管桩需静置25天后才可以做静载检测试验。资料拓展
静载试验
,是指在桩顶部逐级施加竖向压力、竖向上拔力或水平推力,观测桩顶部随时间产生的沉降、上拔位移或水平位移,以确定相应的单桩竖向抗压承载力、单桩竖向抗拔承载力或单桩水平承载力的试验方法。静压桩是工程桩基施工的一种方法...
什么
情况下
需要做
地基
静载试验
答:
研究在允许侧向膨胀条件下地基土压缩性能的现场试验。一般分浅坑及钻孔两种形式。试验方法是在浅坑或钻孔内放一载荷板,在其上依次分级施加压力,并测得各级压力的最终沉降值,直至土体破坏。通过试验,根据压力与其相应的沉降量绘制载荷曲线,并按一定公式计算土的变形模量;绘制各级压应力下沉降量与
时间的
关系...
大家正在搜
桩静载试验什么时候做
静压桩试桩多少天静载试验
桩基静载试验时间
桩基静载试验一般多久后可以做
桩基静载试验步骤
桩基静载试验方案
桩基静载试验价格
桩基静载试验沉降多少不合格
静载试验怎么做
相关问题
桩基,是先做荷载实验还是先破桩,破桩标高如何确定?
人工挖孔桩做静载实验时需要破桩头吗?方法如何?
规范下混凝土桩什么时候可以进行破桩头作业?
桩基检测什么时候进行?承载力,桩身完整性各在什么时候检测?
桩基静载试验的时间
桩基检测时桩头破完后钢筋怎么处理
静压桩静载试验什么时候做
桩的静载什么意思?为什么要做桩的静载??