请问一下框架断路器和塑壳断路器有啥本质的区别吗??

如题所述

1 额定电流:框架断路器的额定电流比较大,最大可以到4000A左右,而塑壳断路器由于其体积小,额定电流比较小,最大一般也就是800A到头了;
2 开断电流方式:框架断路器一般是短路电流全开断,其热稳定和动稳定值都与其额定开断电流相称的,这种断路器可以外装延时或者其他保护。而塑壳断路器一般采用快速开断方式,在电路电流在上升而未到峰值前瞬间断开,虽然标称开断电流很大,但是实际上开断的是电路电流前锋上升部分。因此这种断路器的热稳定值比较低,一般不能外装延时开断或者其他保护,只能使用其本身设置的热继电器和电磁脱扣器保护。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-01-07
框架断路器等级电流可以很大,功能多,电动分合,适合用于大电流的场合,如总路控制;塑壳断路器等级电流最大不超过1000A,功能少,手动分合适用于末级控制
第2个回答  2012-01-06
其实框架断路器和塑壳断路器以及小微断都是属于低压断路器一般运用于额定工作电压AC690V以下的电压等级。框架断路器和塑壳断路器的区别就是电流比较大,目前最大的电流等级是7200A(施耐德) 明年的话国内最高的能做到7500A(博耳电力)最直观的理解就是 框架就是额定工作电流800A以上的断路器 而塑壳一般就是工作电流6A至800A的断路器
第3个回答  2012-01-06
框架断路器等级电流可以很大,功能多,电动分合,适合用于大电流的场合,如总路控制;塑壳断路器等级电流最大不超过1000A,功能少,手动分合适用于末级控制
相似回答