西门子tp1200触摸屏怎么做变量记录

如题所述

说实话,tp1200的变量记录不太好用,个人觉得不太符合通常情况下国人的使用习惯,要是记录量小还可以凑合用一下。
1,首先,得插u盘或插卡
2,博途中项目中选择tp1200 hmi,历史数据。
3,上栏新建数据记录,下栏设置每个数据记录记录的变量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-12-11
我们举一个例子来介绍一下西门子TP1200触摸屏如何做变量记录。

第一步,TP系列的HMI只能用博途软件里组态,我们来创建一个博途项目,组态一个1511-1PN的CPU和一个TP1200的HMI,通过TP1200HMI来归档记录一个real类型的变量,例如“温度TT-01”。如下图所示:

第二步,在HMI变量表里创建外部变量“温度TT-01”,打开HMI历史数据,创建一个数据记录“温度TT-01”,存储位置可以选CSV文件(Excel格式文件),还有两种格式RDB和TXT可根据需要去组态选择;每个数据的记录数最大可以组态到500000个(不建议组态太多,因为读取时会很慢);路径可以选择SD卡或者U盘或其他共享路径(SD卡和U盘可以选择非西门子品牌的,价格便宜很多);其他项默认就可以。如下图所示:

第三步,在记录变量里将我们在HMI变量表里创建的外部变量“温度TT-01”添加进去,根据需求修改变量的记录周期,例如5S,那么一天24小时就会记录24 * 3600 / 5 = 17280个数据。见下图:

第四步,在HMI画面里添加控件“趋势视图”,组态控件的属性:在趋势选项卡里,将趋势类型改成数据记录,在源设置里添加数据记录和过程值;然后分别在时间轴、左侧值轴、右侧值轴里修改时间间隔和轴的显示范围,还可以在时间轴里添加系统时间变量用来查询指定时间的历史数据,其他属性选项卡可根据需求去调整。见下图:

以上基本组态好了TP1200 HMI的历史数据记录了。