380伏的插座,把零线接成地线了,有什么后果?

如题所述

一般不会有后果,看看前面几个回答,感觉都说不到点上。
你把零线接成地线,导致的后果,该设备外壳成接零保护,那么在你的电网中,就一部分设备接零保护,一部分接地保护。接地保护中PE线是不允许加熔丝的,如果设备碰壳的话,PE线不会熔断的话。那么通过接地电阻,就会有110V电压存在,因为人单相触点是等电位,不会发生触电,但是你接零的设备外壳零线对地线的电压就会提升110V,那么就有可能触电,一般情况下,这种几率是比较小的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-01-07
应该是三个头的插座,如果是380V的插座,只有三根火线,零线是要另外接的,把零线接成地线其实也无所谓,不过是电阻加大了,会出现两种情况,一是电器无法启动,二是勉强启动也无法正常使用,如果是灯泡达不到正常亮度。
第2个回答  2012-01-07
这样做是很危险的,零线接成地线了,意味着地线端子可能接的是零线。
1、可能引起设备工作不正常。
2、引起漏电保护器动作。
3、设备外壳可能因此而带电,不安全。本回答被网友采纳
第3个回答  2012-01-07
上面几为仁兄说的不到为,没什么后果,很正常,就是改变了供电系统,等于你把TN-S供电系统改变成了TN-C供电系统,也不是他们说的那样变成了一部分保护接零,一部分保护接地,其实在你电网系统中还全部是保护接零,TT供电系统才是保护接地,保护接地是指电器可导电部分用导线连接到地下。注意:是不经过电网系统是独立的。TN-S供电系统的地线是和电网相连接的,这是已TT供电系统的区别。
第4个回答  2012-01-07
三相电是指三根不同相的火线,它们每两根线之间的电压都是380伏。一般用于三相插座,有三个孔.左边的接零线,右边的接火线.中间的也就是中间上面的
相似回答