220v3kw的电机用多大的交流接触器?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-01-08
220V3KW的单相交流电动机额定电流大约14A,用20A或25A的交流接触器即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/t1tBKcca1.html
其他回答
第1个回答 2012-01-08
220v3kw的电机用多大的交流接触器,主要看你的负荷性质,重载启动重载运行就选大点.轻载启动轻载运行就选小点.标准确16A就够用.他们帮你选的都对,就看你的负荷性质,你根据这个自己选就可以了.
第2个回答 2012-01-08
额定电压15A左右,30A左右就可以了。
第3个回答 推荐于2018-05-23
根据所控制的负荷可选用CJX2-1810(轻载或开启次数少)或CJX2-2510(重载、经常频繁启动),线圈电压是220V就行。
希望能给你帮助。
本回答被网友采纳
第4个回答 2012-01-08
20A的交流接触器就行,线圈要220V的
1
2
下一页
相似回答
...控制电压380V,请问我们推荐什么规格
交流接触器
最合适?
答:
从左到右各代码的含意如下:C 接触器 J 交流 X 小型 1 设计序号(这个代码可以是其他数据)10
额定工作电流25A
其实你这个20A以上的都行。不过建议用25A需要一点余量使用更可靠,寿命更长,价格和20A的没什么区别。1常开辅助触头的数量 根据你的控制复杂程度不同,控制方式的需要来确定要不...
工作电压AC
220V
功率
3KW
配
交流接触器
电流是多少A?
答:
单相3KW220V不计功率因数,电流约14安,
可以选用20一32安的交流接触器及开关
。接触器及开关都须降额使用以提高可靠性!,
3Kw电机用多大的交流接触器
答:
3KW的电机应使用接触器的型号为CJX2-3210(CJX2-3201)
,需要注意的是,根据接入电压,选择合适的交流接触器。如果是三相四线制,若控制线电压为220V,则选用线圈电压为220V的交流接触器,若是三相三线制,则控制线电压为380V,则选用线圈电压为380V的交流接触器。希望我的回答能帮到你,本人为高级维修...
3kw电机用多大
空气开关和漏电开关
答:
3KW的电动机大约6A多电流 空开(三相断路器):电动机启动时电流是额定电流的4~7倍
,所以选空气开关25A的。交流接触器:选大于交流异步电动机的额定电流的1.2倍以上,9A或12A的都可以。热继电器:选交流异步电动机的额定电流的1.1---1.5倍的。整定为电动机的额定电流(电机铭牌上的额定电流)。
电机3kw
,
220V
,怎么计算电流呀!结果就是
选用多大的
快插接头
??
答:
功率 除以 电压=电流。
3kw
除以
220V
=3000/220=13.64安培 如果考虑
电机
性质的负载,就要考虑功率因素[比如0.85],这时候的最大工作电流为:13.64安培除以0.85=16.04。可以选择16到20安培的插接件。最小16安。电机往往不会满负荷运行。无需考虑短时冲击电流或启动电流。
220v3kw
加热棒应配
多大接触器
答:
3千瓦电流大概在14安左右,建议使用1810
的接触器
。
220v
,
3Kw的
发热管三只,怎样选择空开和
接触器
答:
每个管电流 3000/220=13.6A 每个电热管用一个 25A的空开。
接触器
最简连接:零线不断开,3个管的3个火线由接触器的3个主回路控制 ,只用一个接触器就可以了。维修时可以断开空气开关。
哥,请问我的
220v
3千瓦
电机
能用5(20a的电表和4平方的线吗?启动电压有多...
答:
首先,我是叔,不是哥。其次,4平方的线、5(20)A的电表用于
220V
/3千瓦
的电机
刚刚好,非常合适。最后,电机启动时会有个启动电流,没有启动电压的说法,只有启动压降。至于电容,如果按串联连接可以降压,但单相电机上的电容是加大启动电流、增加启动力矩的,与降压无关。
大家正在搜
750w三相电机多大交流接触器
3kw电机用多大接触器
5kw电机用多大接触器
11kw380V电机配多大接触器
11kw电机用多大接触器和热保护
35千瓦电机用多大接触器
4千瓦电机选多大的接触器
40a接触器带多大电机
10a接触器带3000W电机吗
相关问题
15kw电机用多大的接触器?
3Kw电机用多大的交流接触器
电动机保护器3KW,220V,用多大交流接触器
3kw的电机要配多大的交流接触器和热继电器?有计算步骤更好。...
220v3kw加热棒应配多大接触器
3OKW配多大交流接触器
单相3kw电机要装多少安的交流接触器
3KW电机配多大的交流接触器 多大的时间继电器