,怎样把编程软件GX-Developer的程序输入到三菱PLC-FX1s-30MR-001建立通信关系,总是出现无法与PLC通信

如题所述

1、选择正确的PLC类型(你的选择是对的)。
2、数据线驱动是否正确安装。
3、选择正确的端口,不一定是COM1,右键点“我的电脑”选“属性”选“设备管理器”里面有“端口”点开,就可以看到端口号码,如果你电脑装过打印机或者别的软件都会有其他端口的比如,COM1 COM2 .......... 断开其他设备的情况下,看下当前是哪个端口。回到编程软件,选择正确的端口。
基本上是这些问题,个别还有就是软件冲突,比如和迅雷的端口冲突,实在不行可以考虑数据线的问题了。希望对你有帮助。追问

请问数据线驱动怎样安装?plc与电脑是以usb通信的。谢谢!

追答

你购买数据线的时候应该有个驱动盘给你吧,看看你的“设备管理器”里面有没有打问号的驱动没有装好,还有如果没有安装好,你插上数据线的时候应该有提示安装数据线驱动的,没有安装的话,把光盘放光驱里面 自动安装就可以了

追问

确实设备管理器里面有打问号的,但我没有那个驱动盘,还有什么别的办法可以弥补吗?谢谢!

追答

这个就不好说了,因为你的数据线不在我这里,可以到网上下载的,用“优化大师”or“驱动精灵”查一下你的数据线是什么型号,然后到网上去下载此型号的驱动,型号你可以截图传上来,我可以帮你找找看。
CP2102 USB to UART Bridge Controller
是不是这样的,如果是的话,我到有这个驱动,可以安装上的,是的话你再找我了

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-01-04
你的端口没有设置好
.要看看你串口号是那个,,你的通信线是否有问提,232和三菱的接线是否正确
第2个回答  2012-01-04
1.在“工程”下拉菜单选正确的“plc类型”;
2.在“在线”下拉菜单选“传输设置”,在“串行”选正确的端口。追问

在plc类型里面:1、plc系列-FXCPU
2、plc类型-FX1s

在传输设置里面选择串行端口是com1。

这样对吗?谢谢!

追答

是的