空调机组过滤网压差一般设定:

初效过滤器的初阻力在10-40Pa左右,终阻力在20-80Pa左右;

中效过滤器的初阻力在50-90Pa左右,终阻力在100-180Pa左右;

高效过滤器的初阻力在100-220Pa左右,终阻力在200-440Pa左右。

带过滤网压差开关的空调一般都是大型净化空调机组。这种机组自带的过滤网压差开关的开关信号是由各台机组自己发送信号给楼控系统的,不是多台空调机组共用的。因为如果多台空调机组共用,就会导致出现诸多误报和该报不报的情况。

工作原理

1、全自动压差过滤器清洗定时反冲洗排污

定时清洗排污,可设定时间为2-24小时动作。当定时时间到,电动执行器打开排污阀,过滤器进行排污30-60秒,然后电动执行器将转向蝶阀旋转90°至阻挡滤筒位,改变水流途径,进行反冲洗排污30-60秒。转向蝶阀复位,继续排污3-5秒,然后关闭排污口。

2、压差控制排污

压差控制器动作值可设定为0.03-0.07MPa,当过滤器前后压差达到压差控制器设定值时,压差控制器动作,过滤器排污阀开启,30-60秒结束。

以上内容参考:百度百科-压差过滤器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-06-27

一般初效过滤器的初阻力在10-40Pa左右,终阻力在20-80Pa左右;

中效过滤器的初阻力在50-90Pa左右,终阻力在100-180Pa左右;

高效过滤器的初阻力在100-220Pa左右,终阻力在200-440Pa左右。

过滤器本身有阻力。这种抵抗被称为初始抵抗。当过滤器中的粉尘达到一定程度(需要更换支或清理刀),阻力就会上升为最终阻力。安装在过滤器前后的测压装置所测得的压差即为过滤器的实际阻力。当测得的压差等于或大于过滤器的最终阻力时,应更换或清洗过滤器。

根据中央空调系统的清洗需求配置不同的滤波器或滤波器组合的过滤效率,通常过滤器过滤效率高、过滤的初始和最终阻力相应大,最初的和最后的电阻值可以得到的产品手册。

扩展资料:

清理空调机组多滤网方法步骤:

1、清洗过滤网时,首先要切断电源,再打开面板,取出过滤网。

2、拆下空气滤尘网后,轻轻拍弹或使用电动吸尘器除尘。

3、用清水冲洗干净后,用软布擦干或放阴凉处吹干,千万不要在阳光下暴晒或在火炉等明火处烘干,以免滤尘网变形。

4、另外,用清水冲洗干净后,用软布擦干或阴凉处吹干,千万不要在阳光下暴晒或在火炉等明火处烘干,以免滤网变形。

5、试机查隐患空调运行后,将遥控器的风速开关设定在不同的档位上运行,观察内机有无异常噪音。开机运行15分钟左右观察外机风扇是否运转正常,外机有无异常噪音。

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-11-28
过滤器本身有阻力,这个阻力称初阻力,过滤器积尘到一定程度(需更换或清洗时)其阻力会升高到终阻力。过滤器前后安装的测压装置测得的压差就是过滤器的实际阻力,当实测压差等于或大于该过滤器的终阻力时,应该更换或清洗该过滤器。
中央空调系统根据其洁净要求不同会配置不同过滤效率的过滤器或过滤器组合,通常过滤效率高的过滤器其初、终阻力也相应的要大些,初、终阻力值是可以从产品说明书中获得。
一般初效过滤器的初阻力在10-40Pa左右,终阻力在20-80Pa左右;
中效过滤器的初阻力在50-90Pa左右,终阻力在100-180Pa左右;
高效过滤器的初阻力在100-220Pa左右,终阻力在200-440Pa左右。本回答被提问者和网友采纳