同一区内两栋高层剪力墙结构塔楼筏板基础,JCCAD算出来高3层那栋厚度比矮的少好多,是什么原因呢?
抗冲切计算很早就满足了,就是配筋一直很大所以增加了厚度,是不是因为矮的那栋墙距比较大,导致配筋大,有没有办法可以解决这个问题?
举报该问题
推荐答案 2013-09-27
因为板跨度大了的配筋量就大,要解决板厚,只能改平板筏为梁板筏。但谁更经济还说不准,得做预算。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/t1ctaSMKSK11Mg1aKS.html
其他回答
第1个回答 2013-09-27
当然跟剪力墙的墙距有关系,板厚是跨度决定的。
相似回答
教你如何做出合格的
结构
设计?
答:
国际大师林同炎设计的尼加拉瓜马那瓜市18层美洲银行采用对称布置的
剪力墙
核心筒
结构,
在1972年12月23日6.5级地震(9度)中只有8~17层核心筒体的连系梁上有轻微的斜裂缝,其它都完好,而相距很近的15层中央银行采用双柱框架(框架梁跨度达12.50m)结构并将两个电梯井筒偏置在一端,破坏严重,修复费用高达房屋造价的80%...
PKPM施工 破解版 出现 run-time error91 下面是object variable or...
答:
《高层建筑混凝土结构技术规程》5.1.13-2条规定,抗震计算时,宜考虑平扭藕联
计算结构的
扭转效应,振型数不宜小于15,对多塔结构的振型数不应小于
塔楼的
9倍,且计算振型数应使振型参与质量不小于总质量的90%。一般而言,振型数的多少于结构层数及结构自由度有关,当结构层数较多或
结构层
刚度突变较大时,振型数应当取...