建筑框架结构设计中,我看了一个例子,上面内力组合时,所乘系数情况是这样的,但有一些我看不懂,下补充

如图

这是恒活载、水平地震荷载、风荷载作用的组合,那么上面的,0.9×(1.4活+1.4风)怎么来的,至少告诉我0.9是什么系数,还有那个(恒+0.5活)怎么来的,难道是频遇组合值?又或者上面的有误?求专业详细回答呀!

一共四总荷载效应组合。第一种是按恒载控制的基本组合、第二种是按可变荷载控制的基本组合、第三种考虑风载参与的基本组合、第四种考虑地震参与的基本组合。其中0.9、0.5都是组合值系数ψ,1.3是水平地震分项系数。

看GB50009-2012《建筑结构荷载规范》和GB50011-2010《建筑抗震设计规范》

在截面抗震验算里应该没有楼面活荷载这一项(即题中0.5活),应该是1.2恒+1.3水平地震

5.4截面抗震验算

5.4.1  结构构件的地震作用效应和其他荷载效应的基本组合,应按下式计算:

S=γGSGE+γEhSEhk+γGvSEvk+ψwγwSwE…………(5.4.1)

式中:S——结构构件内力组合的设计值,包括组合的弯矩、轴向力和剪力设计值等;

      γG——重力荷载分项系数,一般情况应采用1.2,当重力荷载效应对构件承载能力有利时,不应大于1.0;

γEh、γGv——分别为水平、竖向地震作用分项系数,应按表5.4.1采用;

      γw——风荷载分项系数,应采用1.4;

    SGE——重力荷载代表值的效应,可按本规范第5.1.3条采用,但有吊车时,尚应包括悬吊物重力标准值的效应;

    SEhk——水平地震作用标准值的效应,尚应乘以相应的增大系数或调整系数;

      SEvk——竖向地震作用标准值的效座,尚应乘以相应的增大系数或调整系数;

    SwE——风荷载标准值的效应;

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-20
0.9是安全系数,你这个说明是安全系数是三级,1级1.1,2级1.0.内力组合详见荷载规范,里面都有的