我家里的双控开关L L1 L2都有电,两个开关都是一样,就是灯不亮,求大神指点下那根相线出问题?
家里的灯不亮,我拆下开关检查,开关1和开关2的L L1 L2都带电,求大神指点哈,家里的电才装了三年多(暗装的),遇这样的问题我是费解了,求指点了,拜托。
举报该问题
推荐答案 2019-01-13
找个电工师傅搞吧。
首先开关操作几次去灯上找到火线
电笔
测量是否有电,,如果有电就是灯坏了
如果没电,把开关上的l火线拆掉确认没有电的情况下,测试下开关好坏 和开关之间的两根线有没有断,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/t1cStMSggKBB1tKKMg.html
相似回答
双联开关接好了,打开
开关,灯不亮,
把灯泡
下
掉,灯头用电笔测
有电,
为什么...
答:
开关
是不进零线的。如果
两个开关
都有
L1和L2
是
双控开关
。你的接法是错的,应该:L接进火线,L1接灯线。(L2接双控线,没有不管。)零线直接连通,不进开关。
电灯不亮,
怎么会
双控
呢?
答:
(1)因为火线或者电灯线接错。(2)有可能是线断了或者接触不良。1、解决方法:(1)火线和电灯线一定要接在动触点L上
,L1
跟L2挑换位置没有关系。(2)图片:3、双控开关的定义:
双控开关就是一个开关
同时带常开、常闭两个触点(即为一对)。4、应用:(1)用于控制应急照明回路需要强制点燃的灯具...
双控开关
接法?
答:
L11和L12接灯的控制线,L10是公共端接火线。这种双开
开关,L1
0和L20应该接火线,剩下两个孔接灯的控制线。它们之间的关系是,当开关往上打,L10和L11接通。同时L10和L12端断开。当开关往下打, L10和L12接通。同时L10和L11端断开。公牛开关插座接线方法是:三个眼的插座接线后面有字样的就按赵l...
电灯双开
开关
上
的L1,L2
和com是什么意思,该怎样连接?是两根火线接在com...
答:
火线——灯一—第一
个开关
的COM
,L1
——
L1,L2
——
L2,
第二个开关的COM接零线。com是公共端用来接火线的进线,L1和L2分别为两条火线的出线,它们都共用com端的进线
,电灯开关是
用来控制火线
的,是
不会有零线接到开关上的,因为开关闭合后火线和零线就直接联接到一起了,如果连接到一起会导致电源...
双控开关
上L和
L1
代表什么?
答:
都代表火线接口,其中L接线端为进线接口
,L1
、L2接线端为出线接口。有3个接线端口的开关通常为单开
双控开关,
我们用这类开关用来做单开单控线路连接时,是从L接线口引入电源火线,从L1或L2接线口将火线引出就可以了。火线接入开关,又从开关引出去。最开始接入
开关的那根
火线,是真正意义上的火线——...
双控开关
接线图
答:
红色为火线、蓝色为零线、黄色为灯线、绿色为双控连接线,两根绿色线分别接
两个开关的L1
和L2。相关信息:实际中有可能是这样
的,开关
的暗盒里一边会有5根线,另一个暗盒里会有3根线,遇到这种情况用以下方法。这边暗盒里有5根线的,分别是火线,灯线,和三根双控连接线,我们把灯线和三根双控连接线...
双控
灯灭是一根线带电 灯亮时两根线都带电 可以控住灯 求解
答:
当灯亮时:火线连接着L1-L11-L21-L2-灯,灯前都带
电,灯
后是零线没电;而L12-L22这条线成了二端都无连接的孤立的一根线,(灯亮时开关的的另一种状态同理),因它(不论是穿管线或是护套线)都紧靠着另一条带电的线,就受到了交流电的感应,又这感应电没有出路可消失掉,就好象是带电了...
关于单开
双控开关
的接线问题。
答:
如果确定墙壁里是三根线的话,蓝色的线进L2 红色的线进L,另一根进L1。楼上
的开关
同样接法。
大家正在搜
双开双控开关L1L2L11L21
双控开关两个L1两个L
双控开关L和L1都带电