千伏安和千瓦怎么换算

如题所述

伏安是总功率的单位;瓦是有功功率的单位;总功率*效率=有功功率千伏安kVA是视在功率,其中包括有功功率和无功功率。千瓦kW是有功功率。千瓦(kW)=千伏安(kVA)乘以功率因数千伏安kVA是视在功率,就是指设备(一般是变压器)的容量;千瓦kW是有功功率,指你这个设备(一般是动力设备)所消耗的有功功率;还有个无功功率,Qvar,指设备中的感性负载消耗的功率

在交流电路中,电功率的概念有三个:有功功率、无功功率、视在功率。kVA表示视在功率,它包含了无功功率和有功功率,kW表示有功功率,kVar表示无功功率。kW和kVar之间的关系和换算还有一个概念-功率因数cosФ,有功功率kW=UIcosФ、无功功率kVar=UIsinФ、而视在功率kVA=UI(U为电压、I为电流)。

在向供电局申请用电时应该填报你需要使用的有功功率,也就是需要多少kW就行。如果计算的建筑总用电量合计为4500kW,象这样大的用电量,供电局肯定要求安装无功补偿装置。假定你补偿后的功率因数能达到0.9以上,以0.9计算。那视在功率就需要4500÷0.9=5000kVA,再考虑一定的负荷余量及变压器的规格型号,恐怕最小得用5600kVA的变压器才行。当然这只是计算,实际运用中,还得看你的负荷的同时率等因素来考虑。

kW是有功功率的单位,kVA是视在功率的单位。视在功率就是电压与电流的积,三相交流电路中就是根号3倍相电压、相电流之积或者根号3倍线电压、线电流之积。视在功率乘以功率因数cosФ就是有功功率。

如果变压器输出的线路上的负载的功率因素等于1(实际上是不太可能出现功率因素等于1的),那变压器标称的kVA数就是可带负载的kW数;但由于在用电线路上功率因素不等于1,一般都在“滞后”状态,所以实际的用电设备的总功率要小于变压器的VA数。但是如果要估算一台变压器可以在额定范围内带多大的负载,您可以按变压器的“VA数乘以0.8”来计算是比较适宜的。比如1250kVA的变压器,大概可以带1000kW的用电设备这台额定功率为1250千伏安(KVA)的变压器,满载最好在900-1100千瓦(kW),要留有一点负荷备用,负荷低浪费,负荷太高容易引起变压器过热。

千伏安(kVA)=千瓦(KW),1W=1V×1A。一般来说因为KVA是个“视在功率”,它是有功功率和无功功率的总和,所以如果线路上是纯电阻负载的才可以“总功率”和变压器的kVA数相同;但是由于线路上一般都有感性负载,功率因素不可能达到1,所以它的可带的负载的额定值肯定要比变压器的kVA 数小才能符合要求。我们假设线路上的功率因素为0.85,那100kVA的变压器就可以带85kW的负载,总之您可以查一下,您那里线路上的功率因素情况,把变压器的kVA数乘以功率因素就是可带的安全负载范围了。一般来讲,变压器的KVA 数乘以0.85也就是比较适宜的一个取值。

发电机和变压器的单位都可以是kW或kVA,kW和kVA表示的意义一样,都指“功率”。而电力变压器常用kVA作容量的单位,原因是在负载没有确定的情况下,是不能得到有功功率(符号P,单位kW)和无功功率(符号Q,单位kVAR)的大小的,只有使用kVA为单位,表示视在功率,符号S。公式S^2=P^2+Q^可以理解负载为纯阻抗时,变压器的有功功率。

1KVA=1KW,物理课中应该学过功率P=U×I吧?P的单位是W,U的单位是V,I的单位是A,所以1W=1V×1A。在设备铭牌标示上,kVA用来表示视在功率,即设备的容量,kW用来表示有功功率,这是我们的习惯。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-05-21

1、如已知功率因数(假设所有负荷功率因数相同)则S*cosΦ=P,此处S是视在功率,单位kVA,cosΦ是功率因数,P是有功功率,单位kW。

2、若知道无功功率Q,单位kVar,则可由S^2=P^2+Q^2求得P。

kVA是视在功率单位,kW是有功功率单位。

扩展资料:

视在功率(apparent power)在电工技术中是指将单口网络端钮电压和电流有效值的乘积。

只有单口网络完全由电阻混联而成时,视在功率才等于平均功率,否则,视在功率总是大于平均功率(即有功功率),也就是说,视在功率不是单口网络实际所消耗的功率。

为以示区别,视在功率不用瓦特(W)为单位,而用伏安(VA)或千伏安(kVA)为单位。

视在功率的意义:

由于视在功率等于网络端钮处电流、电压有效值的乘积,而有效值能客观地反映正弦量的大小和他的做功能力,因此这两个量的乘积反映了为确保网络能正常工作,外电路需传给网络的能量或该网络的容量。

由于网络中既存在电阻这样的耗能元件,又存在电感、电容这样的储能元件,所以,外电路必须提供其正常工作所需的功率,即平均功率或有功功率,同时应有一部分能量被贮存在电感、电容等元件中。这就是视在功率大于平均功率的原因。

只有这样网络或设备才能正常工作。若按平均功率给网络提供电能是不能保证其正常工作的。

因此,在实际中,通常是用额定电压和额定电流来设计和使用用电设备的,用视在功率来标示它的容量。

另外,由于电感、电容等元件在一段时间之内储存的能量将分别在其它时间段内释放掉,这部分能量可能会被电阻所吸收,也可能会提供给外电路。所以,我们看到单口网络的瞬时功率有时为正有时为负。

在交流电路中,我们将正弦交流电电路中电压有效值与电流有效值的乘积称为视在功率,即S=UI视在功率不表示交流电路实际消耗的功率,只表示电路可能提供的最大功率或电路可能消耗的最大有功功率。

参考资料:百度百科-视在功率

第2个回答  2022-12-28

1、如已知功率因数(假设所有负荷功率因数相同)则S*cosΦ=P,此处S是视在功率,单位kVA,cosΦ是功率因数,P是有功功率,单位kW。

2、若知道无功功率Q,单位kVar,则可由S^2=P^2+Q^2求得P。

kVA是视在功率单位,kW是有功功率单位。

/iknow-pic.cdn.bcebos.com/55e736d12f2eb938c1a953abd8628535e4dd6fa6"target="_blank"title="点击查看大图"class="ikqb_img_alink">/iknow-pic.cdn.bcebos.com/55e736d12f2eb938c1a953abd8628535e4dd6fa6?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto"esrc="https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/55e736d12f2eb938c1a953abd8628535e4dd6fa6"/>

扩展资料:

视在功率(apparentpower)在电工技术中是指将单口网络端钮电压和电流有效值的乘积。

参考资料:/baike.baidu.com/item/%E8%A7%86%E5%9C%A8%E5%8A%9F%E7%8E%87/1016909?fr=aladdin"target="_blank"title="只支持选中一个链接时生效">百度百科-视在功率

第3个回答  2020-03-26
千伏安和千瓦时不存在换算.
千伏安:是视在功率(s).它可用来表示用电器(发电机或变压器)本身所容许的最大功率(即容量.
千瓦时:是电功的单位(即度).或说:电功率为1千瓦电流在1小时所做的功.
第4个回答  2019-09-09
问题:请问千瓦和万千瓦怎么换算?兆伏安和万千伏安怎么换算?
解:1万千瓦=10000千瓦,10000千瓦除以1千瓦=10000
1兆伏安=1000乘以1000伏安=1000000伏安。
1兆伏安=1000千伏安=100万伏安,100万伏安除以万伏安=100