380V低压电压电容补偿电路。

工业用电,电磁铁用电,输入是两根火线,这个电磁铁对电压要求高,低一点就不能吸合了。我想用一个电容去补偿电压,不知道要用什么样的电容,是用并联还是串联?求个各位给指点一下。
没有钱架变压器,希望各位能给个简单的方法。谢谢各位了。
感谢各位的回答,我用试过了用电容并联,出现的问题和各位说一下。450VAc 放在了接触器后面,也就是电磁铁上,这个电磁铁呢是要点动的,就是说是瞬间动作一下,然后不再工作。接上电容后,电容是没有电的,瞬间动作的时候电容应该是在充电,而后放电,不知道我说的对不对。而电磁铁复位后不再动作,也就是说不用电了,这个时候电容应该是在放电。如果这样的话,那么我想这个电容是在辅助还是变成了一个负载呢?我并联电容后效果不太明显。或是我的电容坏了。不太清楚。

1、用电容补偿电压,是可行的,可以考虑用一只或一组单向电容,450Vac的那种,具体容量需要计算,需要补偿的电容Q(kVar)=希望补偿的电压百分比(%)x现场低压母线短路容量(kVA )。如果用该方法,电容不能常在线,用完即退出。
2、还有更简单便宜的方法,不用花钱,建议尝试,但要慎重。微调电磁铁分开间距,在允许范围内调小间距可以增加起动吸力,减少起动时的冲击电流,对电压影响也减少,对电压敏感度也降低。
希望对你有帮助。追问

谢谢,你可以看看我刚补充的问题,还有就是这个电磁铁行程没有办法改变,因为机器上面这个行程是死的。你说的这个计算方法我也不会,用什么样电容我也不知道。不知道能不能倍压使用?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-10
一般补偿电容的额定电压为450V,工作电压为380~400V之间;
电容补偿就是无功补偿或者功率因数补偿。电力系统的用电设备在使用时会产生无功功率,而且通常是电感性的,会使电源的容量使用效率降低,而通过在系统中适当地增加电容的方式就可以得以改善。
第2个回答  2014-03-23
在电磁铁附近加一块电容并联平时电压加到电容上电压升高。电磁铁动作时顺间能够等到补偿。保证电磁铁工作。选择交流耐压要高一些的。容量我也不知道怎么计算大小。希望对你有帮助,用后请点击我的回答下方【选为满意答案】按钮。追问

谢谢最快回答,不过效果不明显,你看看我刚补充的问题,出现在的问题在那。

追答

才看到。楼上说的方法也可以。但是我说的是把电容放在接触器前端,才有作用的。

第3个回答  推荐于2017-10-02
电磁铁功率不是很大而且线路不过长和线截面不是过小的,用电容补偿电压效果甚微,基本上不起作用的。
答补充:
瞬间动作的时候电容是迅速充放电,理论上能提供一定的无功补偿的,但因为电磁铁功率不大(几百瓦以下),有功和无功的汇总电流也较小,形成的线路损耗极小,即线路并无因此出现明显电压降,所以,用电容补偿电压效果是甚微的,效果不太明显是正常的。
断电时,电磁铁线圈将电容残存电能释放掉,有利于下次通电工作。追问

功率多大我不清楚,因为看不到,电压其实只差30V左右,但少了就不动作。如果电容补偿不可以的话,那有没有什么更好的办法呢?

追答

采用升压变压器或将电磁铁线圈减少匝数。

追问

具体情况是这样,这里的电压不太稳定,高的时候呢有400左右,现在低的时候大概300左右,而电磁铁要在380至少370才可以。减少匝数这个办法不现实,因为线圈是买来的成品,可以说一次性,没有办法改变。升压的话,我要用什么样的升压器?或是有没有办法让电压稳定在380左右?谢谢你的帮助,不知道有没有好的办法?升压的话能不能给推荐一下?

追答

1》最好的办法是用稳压器。
2》减少匝数这个办法很现实,略懂维修就能弄好。将成品线圈拆开外包层,数一下外层匝数来估算总匝数,拆掉5%匝数后再缠上外包绝缘层,有条件的浸绝缘漆后烘干或风干即可;也可去维修店去处理。
3》可用380V/12V、24V隔离变压器,将次级的一端接在初级的其中一端,在初级通入380V电压,测量初级一端(没与次级接线端)和次级24V端,电压应为404V(12V端为392V);若电压不升反降,则将次级两个端对调就行了。