变压器绝缘电阻标准

如题所述

新安装或检修后和长期停用(三周)的变压器投入运行前应测绝缘。
电压等级为1000V以上的高压绕组使用2500V摇表,1000V以下的低压绕组用1000V摇表。
电阻值规定(20℃):3-10KV为300MΩ、20-35KV为400MΩ、63-220KV为800MΩ、500KV为3000MΩ。
变压器的绝缘电阻,一般都要参照原来的记录判断,原来的记录偏低的,这次虽然不合格,和原来的记录接近也可以投入运行,运行初期注意观察。当电阻值略低于标准又低压原来值的30%以上时要测量变压器的介质损耗和吸收比,必要时作预防性试验进一步判断……
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-02-25
变压器绝缘状况好坏判断是:
1.
必须在变压器停电时进行,各线圈出线都有明显断开点。
2.
变压器周围清洁,无接地物,无作业人员。
3.
测量前应对地放电,测量后也应对地放电。
4.
测量使用的摇表应符合电压等级要求。
5.
中性点接地的变压器,测量前应将中性点刀闸拉开,测量后应恢复原位。
应要注意事项为:
1.
不能带电使用,测量前要验电,在什么地方验电就在什么地方测绝缘;
2.
测量结束,对于大电容设备要放电;
3.
不是所有设备断电设备都能测,如变频器;
4.
兆欧表线不能绞在一起,要分开;
5.
测量过程中,被测设备上不能有人工作;
6.
禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电,也没有感应电的情况下测;
7.
兆欧表未停止转动之前或被测设备未放电之前,严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分。