水泵和管道和压力的问题

我厂有一冷却水塔和管道循环系统,先前是用3KW的水泵,管道末端压力有0.25MPA左右,现在换了个5.5KW的水泵,管道末端压力却只有0.15MPA.为什么?
水泵都是源立牌,转速都是2900转,扬程由30M增加到了40M,我们只新增了一条用水支路,用水很小。

  并联水泵的特点是:并联的每台水泵产生的扬程相等,总的流量是各台水泵流量之和,压力增为各泵压力之和。并联时系统总的流量增加了,但每一台泵的工作流量比单台运行时减小了。水泵并联主要解决流量不足的问题。并联后流量是两水泵之和。流量增大后管道的压损会加大所以就会出现并联后的水泵流量并不是两水泵流量之和而是小于流量之和。解决办法是加大供水管道的直径、减少直角弯头、缩短距离。
  水泵串联以最两台相同型号离心泵为例:串联性能曲线相当于单泵性能曲线的扬程在流量相同的情况下迭加起来,串联工作点A的流量和扬程都比单泵工作点B的大,但均达不到单泵时的2倍,这是因为泵串联后一方面扬程的增加大于管路阻力的增加,致使富余的扬程促使流量增加,另一方面流量的增加又使阻力增加,抑制了总扬程的升高。水泵串联运行时,必须注意后一台泵是否能够承受升压。启动前每台泵的出口阀都要关闭,然后顺序开启泵和阀门向外供水。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-02-11
水泵出水流量增加了,新换的水泵不在高效段。
第2个回答  2014-02-11
首先确定一下两种泵是不是一个系列,因为不一样的泵种的功能是不一样的:
比如补水泵,用于补水,扬程很高,流量一般;
比如循环泵,用于循环,扬程一般,流量很大;
如果以上情况确认无误,那么你可以将新增的支路暂时关闭,目的是在一样的条件下,测试一下两种泵工作时的管道压力差距是否正常,这样更准确;
还有一种可能最好判断一下新增的水支路的位置是否有问题?
希望能帮到你!本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2014-02-11
对啊 你没对一下额定流量么?
相似回答