请问为什么漏保老是跳闸!

我做了个配电箱,里面是11KW的电机星三角启动,还有两只单相水泵的启动,机壳是接地的,这样的柜子要加漏保吗?我看别人做的柜子都没有的,只有接地包括老外的,我是星三角启动控制回路用漏保的,这样经常跳闸,如果加漏保怎么加比较合理,多谢赐教!!!

1、安装不良

如果漏电保护器在安装时各接线柱未接牢固,时间一长,往往会导致接线柱发热、氧化,使电线绝缘层被烧焦,并伴有打火和橡胶、塑料燃烧的气味,造成线路欠压使漏电保护器跳闸。

2、漏电保护器本身有问题

用户在购买漏电保护器时,应尽量到信誉好的定点厂家或商店购买,千万不要图一时便宜向一些个体户购买“三无”漏电保护器,这样往往得不偿失。

3、漏电保护器与负载不匹配

随着家用电器得不断普及,许多家庭的负载电流已远远超过线路上漏电保护器的额定电流,造成漏电保护器跳闸。这种情况一般多发生在空调、电水壶等大功率家电的使用,一般只要重新换一只匹配的漏电保护器,问题便可迎刃而解了。 

购买离合器片时必须注意离合器片的质量,表面不能有变形、翘曲和紧密度差的离合器片,不但会引起离合器打滑,造成停产而且会对其他零部件造成损坏。

扩展资料

对一旦发生漏电切断电源时,会造成事故或重大经济损失的电气装置或场所, 应安装报警式漏电保护器, 如:

(1) 公共场所的通道照明、应急照明;

(2) 消防用电梯及确保公共场所安全的设备;

(3) 用于消防设备的电源, 如火灾报警装置、消防水泵、消防通道照明等;

(4) 用于防盗报警的电源;

(5) 其它不允许停电的特殊设备和场所。

参考资料来源:百度百科-漏电保护器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-30
【漏电保护器跳闸原因及解决办法】
1、漏电断路器质量有问题。
  解决办法:先检查漏电断路器的质量。一是对漏电脱扣器检查,一般用试验按钮来检验,在按试验按钮时,因I1分流,使I1和I2不相等,即相量和不为零,因此,漏电断路器应动作,要求跳闸灵敏;二是检查漏电断路器在空载状态下能否合闸,如果不能合闸,则此漏电断路器有故障,不能使用,应该更换(不提倡自行修理)。
2、漏电断路器接线错误。
  解决办法:检查是否把某一用电设备的相线接到漏电断路器的前面,使部分负荷没有通过漏电断路器,这样使漏电断路器N线电流大于相线电流,使其跳闸,甚至合不上闸。
3、用电设备漏电。
  解决办法:此时,设备金属外壳带电,可用测电笔检验,找出故障。
4、插座上N线、PE线接反。如果接反,会形成零序电流,引起漏电断路器动作。
5、照明回路某灯具的N线取自插座回路。
  解决办法:检查时可切断插座电源(相线和N线同时切断),如果某盏白炽灯灯不亮(经检查相线有电且相线、中性线间无电压),可确定灯的N线取自插座回路,在此位置查找到中性线接入点,重新接线,便可解决问题。
6、线路受潮引起漏电而跳闸。
  解决办法:检查厨房、卫生间线路中的接线盒。打开受潮的接线盒,里面的接头湿漉漉的,有水珠覆着,个别的管口还滴水,这是上层的防水层损坏,水渗入电气管线所致。
  此时应打开所有与之关联的接线盒、开关盒,做自然排水、自然干燥处理,并把所有接头的绝缘重新包扎,线路自然干燥1~2天,便可解决漏电问题(同时处理好上层防水层漏水),回复正常供电。对于新建建筑物,由于还没完全干燥,线路更容易受潮,应检查所有房间。
【漏电保护器】简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。
第2个回答  2020-12-10

家用漏保使用时间长了,为什么会不定时跳闸?

第3个回答  推荐于2017-09-24
漏保跳闸有两种可能:1.漏电,2.启动电流超出漏保工作范围。
你可以查一下是那种情况再想办法解决。
现在安全监察有规定,用电设备都要加漏保的。本回答被提问者和网友采纳
第4个回答  2014-03-06
漏电保护器分带保护零与不带保护零之分.带保护零可接单相电源,既可接在交流220伏电路中,不带保护零的漏电保护器只能接在只有相线回路电路中,如接在交流220伏电路中,就会合不上开关.漏电保护器接在主电路回路中比较合理.
相似回答