并排安装好的高压开关柜增加出线柜怎么办 ?

一组已经并排安装好的高压开关柜,依次是进线、计量、PT、出线、母联、母线提升柜、出线、PT、计量、进线。 现在需要增加两个出线柜 应该怎么弄?以上10面柜体目前状态为带电运行,新增加的两面出线柜为二期工程供电变压器出线柜,应该怎样安装?需要详细方案 谢谢

第一种方案,条件要求,白天能停一天电

实施:做好2台出线柜,加在母联柜和出线柜之间或者提升柜之间,一侧的四面柜子需要整体移开1.6米,用来放置新做的两台出线柜,母排可以直接加一段搭接起来就行。母排搭接排可以提前做好。
工程量比较大,准备工作做好的话一天完成没有问题
第二中方案 停电要求白天4个小时
把做好的两面高压柜(下进线)放置排列好的柜子一侧,两侧大封板。在提升柜或者母联柜铜排上打3个控接电缆(电缆头提前做好),铜排拆下来打孔再装上去比较快,最多20分钟,链接电缆即可。
工作量小,成本高,安排好工作4小时没问题追问

柜顶小母线怎么办?

追答

做几根4平方或者6平方铜线压好线鼻,后面直接接上就可以了 30根够了

并排800长度就可以了 放在侧边做长点即可