PLC继电器输出型 有输入限制 吗?输出频率一般多少?

如题所述

PLC继电器输出,频率通常最好不要超过1Hz,有些说明书上说可以达到0.1Hz,那可不是长久之计。
至于输入?如果你是指继电器的负荷的话,那是交直流通用,交流电压不要超过240V通常情况下是允许的,直流的话用到48V在绝大多数场合足够了。而电流就要看种类了,通常不要超过1A的比较好,有的说明书上说可以达到5A甚至10A,因为电弧关系,依然不是长久之计。特别是你想高频输出的话,电流还是小些的好。
如果你指的是继电器型输出的PLC开关输入部份,那么它依然多是使用直流24V的最常见。追问

输入频率有限制吗

追答

PLC的输入频率没有限制
不过有一点得注意:PLC的数字输入点有软件滤波功能,也就是俗称的去颤功能,低于10ms的肪冲输入有可能捕捉不到。比如说工件沿导轨快速滑动,用工件去碰触一接近开关,如果工件速度过快,PLC可能捕捉不到。这种现象通常是通过外部电路延时断开来解决。有些PLC也可以通过滤波时间调节来解决。
当然,如果是编码器一类输入,PLC有专用的功能指令来保证读数,可高速输入,不在滤波保护功能之内。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-01-12
这个是电路控制中的说法。在很多自动化设备中,电路最终都需要对一些执行部件(如电机、电磁铁)实施控制,电路对这些执行部件的控制可通过继电器、双向晶闸管、晶体管等开关器件进行,因此对于电路的输出端来说就有了与之对应的“继电器输出、双向晶闸管输出、晶体管输出”等类型。

继电器输出:拟输出的信号只有两种状态,通过继电器辅助开关的分合状态表示。继电器输出一般为无源的纯分合状态信号。

继电器是机械隔离,耐压高,开关速度慢,能够直接驱动负载,适用于开关速度要求不高的场合.
晶体管是开关速度快,寿命长,采用光电隔离,耐压比较小,驱动负载一般要加中间继电器,一般用在精确控制和开关频率高的场合。
晶闸管的我没有见过,有的话应该和晶体管是一类的。

PLC输出有继电器输出、晶体管输出以及晶闸管(可控硅)输出几种形式,继电器输出控制外部继电器电流0.5A到2A等,晶体管输出主要是用于脉冲输出控制,另外晶闸管输出也是控制要求反映迅速且电流比较之下比晶体管要大的输出信号,希望对你有帮助吧。

PLC的触电实际就是高低电平的转换
如果在没有过载电压的状况下它的材质损耗几乎是没有的
相对于机械式的继电器就可以认为是无穷多次的了

"M"在PLC中一般特指特殊继电器,一部分由系统占用存储特定的一些功能指令,用户不可以使用和修改的,有一部分可以由用户使用。这些都是不带触点的,并非我们常规意义上的“电磁继电器”,所以要想使用有接点输出的元件则要选择“输入X”“输出Y”等,与之相应的接点数目可以无限使用。

PLC算输出点时只需算Y点数也就是需要PLC输出继电器控制的。时间继电器就不需要了。星三角控制只需算控制接触器的。

控制步进电机,需要用到高速脉冲输出,所以只能选用晶体管型。另外,输出选型最重要的原则是外部所带的负载,以及输出的频率。一般晶体管的带负载能力只有零点几个安培,而继电器型可以达到5A甚至更高。但继电器型只适合与每分钟开关次数低于5次的场合,因为继电器的触点是有寿命的。

PLC的继电器输出型与晶体管输出型在接线时要注意主要是注意:
继电器输出,负载可接交直流电源
晶体管输出,负载只能是直流供电,不允许接交流供电性的负载。

其他参考区别:
1:晶体管输出:
高速输出:如伺服/步进使用于动作频率高的输出:如温度PID控制,主要用在步进电机控制,也有伺服控制,还有电磁阀控制(阀动作频率高)。
2:使用寿命:
继电器是机械元件所以有动作寿命,
晶体管是电子元件,只有老化,没有使用次数限制。
3:电流:晶体管电流0.2A-0.3A
继电器2A。
4:电压:晶体管最大24V,继电器可以接220V
晶体管直流,继电器交流+直流
5:负载:用晶体管时,有时候要加其他东西来带动大负载(如继电器,固态继电器等)。

继电器输出型:CPU驱动继电器线圈,令触点吸合,使外部电源通过闭合的触点驱动外部负载,其开路漏电流为零,响应时间慢(约10ms),
可带较大的外部负载;
晶体管输出型:CPU通过光耦合使晶体管通断,以控制外部直流负载,响应时间快(约0.2ms),可带外部负载小;
可控硅输出型:CPU通过光耦合使三端双向可控硅通断,以控制外部交流负载,开路漏电流大,响应时间较快(约1ms)。

PLC输出中的晶体管输出和晶闸管输出有什么区别
晶体管:有PNP 和 NPN 常用PNP型的 他是有两种材料经过物理加工合成到一起。 工作时分截止区 放大区 和饱和区 正常导通(工作)在放大区 有起到 提高输出电流的能力。但是也有缺点 负载太大 很容易被击穿。

晶闸管: 由3种材料加工成 有源级 漏极 N极 P极 构成
它具有晶体管的能力 还具有晶体管没有的 导通角 控制 输出点 就是小电流控制大电流 有点像固态继电器的意思 它的缺点是 不能超过他的击穿电压。

晶体管输出必须接小型继电器以控制负载,一般是24V电压。晶闸管可以直接接小功率负载,可以承受220V电压。

继电器输出与晶闸管输出的区别
1、继电器输出的可以 用于 直流、交流控制的开关控制 由于寿命以总次数计算
所以输出频率太高 太高 总次数寿命会很快玩完 10万次 随着技术进步 总次数可能会更高些
2、晶体管一般用于频率变化较快的场合 用于直流电的通断控制

频率高的一定要晶体管输出
而且后面不能加接触类型的中间继电器
输入输出有继电器,晶体管等隔离的都是开关量,继电器式的提供的是干触点,可以用来控制交流电(小电流)。晶体管输出是用来驱动直流量的,多是继电器,电磁阀等。
晶体管单元集成度较高,同样的点数体积小的多,响应速度较快,但是电流较小。

所以如果要高速响应或者需要体积较小,就选择晶体管单元,如果需要比较大的电流就选用继电器单元。

一般没有特殊要求,选择继电器单元,接线和测量都非常方便,因为没有体积限制所以都是端子台,但是同样点数体积大得多。
输入输出有继电器就是开关量,而晶体管等就是模拟量!
开关量是一个开关的形式,输入输出的大小与开关无关。带载能力比较强。可能驱动继电器之类的负载!
而模拟量有的进行信号放大、有的进行A/D转换。它可以驱动如1-10V、4-20mA的信号,
第2个回答  2012-01-12
因PLC不同而出入输出端子电平跳变频率不一样,你可以自己根据程序执行周期算出来。每种PLC都有一个监控PLC最大执行周期的地址。