请问西门子S7-200PLC能实现多路模拟量输出吗?比我一台机器上有十几台变频器。如何用S7-200PLC来实现十几台变频器的同步控制。像EM232模拟量输出模块只有两路输出。请问各位师傅们还有哪些型号的模拟量模块有多通道输出的?

EM232有4路输出的,接5个扩展就是20个了,不过分是什么CPU,224的最多可扩展7个模块。
望采纳。。。。。。追问

你好这位师傅:请问一下如果同时使用5个EM232的话,地址号不就重复了吗?比如一个EM232上的地址是AQW0 AQW2 AQW4 AQW6。5个EM232地址都一样怎么用呢。我是刚学的不太懂,请指点指点。谢谢。

追答

是按照顺序往下排的,第二个模块是AQW8,AQW10,AQW12。。。。。等等

追问

这个是编程的时候自己安顺序写吗?还是买EM232模块的时候硬件上就是这样固定的呢?

追答

命名规则就这样,按照顺序往下排的,也不管你第一个是哪个EM232模块,输出就是AQW0,AQW2,AQW4,AQW6,也不管第二个是哪个EM232模块,输出就是AQW8,AQW10,AQW12,AQW14,。。。。。

也就是说你把你的5个EM232都连好喽,不用管你放模块的顺序,按照程序里的顺序就是AQW0,AQW2,AQW 4,AQW6,AQW8,AQW10,AQW12,AQW14。。。。。。。

追问

哦,我懂了,谢谢你。我以为模拟量模块也是和开关量模块一样I0.0 I0.1……,或Q0.0 Q0.1……那样在硬件上固定不变的呢?

追答

开关量扩展也是变化的,也不是固定不变的,你看看基础吧

追问

哦,谢谢你。

你好:再请问你一下。我用传送指令向VW0里写入16000,传送到AQW0里。为什么在状态表监控中修改不了ⅤW0里的值。同样是在状态表监控里写的,只写进去一次16000,再修改别的数就写不进去了。这是怎么回事?