功率方向继电器的技术数据

如题所述

第1个回答  2016-05-31

1,额定电流:5A或1A。
2,额定电压:100V。
3,额定频率:50Hz。
4,继电器的灵敏角:LG-11型,-30°或-45°,LG-12型+70°;灵敏角的误差±5°。
5,在灵敏角小通入额定电流时继电器的动作电压不大于2V。
6,返回系数:继电器的返回电压和动作电压之比不小于0.45。
7,动作时间:对于LG-11型,在灵敏角下,电压由额定突然降4倍最小动作电压,电流同时由0升至额定电流时,动作时间不大于30mS;对于LG-12型,在灵敏角下,同时突然加入额定电流和4倍最小动作电压时,动作时间不大于40ms。
8,记忆时间,对于LG-11型,当模拟保护出口处短路在灵敏角下,突然增加额定电流至10倍额定电流,电压自100V同时突然降到0的情况下,继电器应可靠动作,其极化继电器动作保持时间不小于50ms。
9,功率消耗:电流回路不大于6VA,电压回路不大于20VA。
10,继电器可以长期耐受1.1倍的额定电压及额定电流。
11,当电压不大于220V电流不大于lA时,触点能断开直流有感负荷(时间常数不大于5×10-3s)20W。
12,继电器电路与外壳间的绝缘电阻在温度+40℃及相对湿度为85%时不小于10MΩ。
13,继电器的绝缘强度应耐受交流50Hz电压2kV历时lmin的耐压试验而无击穿或闪络现象。