设备地基 2.5m x 2.5m x 2m深 需做钢筋混凝土,钢筋Ф18@100双层双向,需要多少钢筋,具体怎么算的?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-01-08
扣掉两端保护层3公分,每根钢筋需下料长度为2.5-0.06=2.44M,一层钢筋根数(2.5-0.06)/0.1=(24根+1)*2=50根,双层双向就是100根。所以需圆18的钢筋总量为0.617*2.44*100*1.8*1.8=487.776kg
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/t1SaBa1cM.html
其他回答
第1个回答 2012-01-08
2500-30*2=2440=2.44米
2.44*25*4*2=488公斤
若使用螺纹钢筋,考虑钢筋搭接焊接,大约需要500公斤钢筋。
若使用一级钢筋,还得考虑两端180度弯钩。大约需要550公斤,2440+225=2.65米
2.65*25*4*2=530公斤。
相似回答
求一份做施工进度计划的实习总结报告(不少于2000字的)。
答:
保温隔热层做法:25厚挤塑泡沫保温隔热板,隔热板上做40厚C20细石砼内配4@200
双向钢筋
网,分格缝设置及做法详03J930-1第301页。 下部为阳台或室外平台的小屋面: 找平层采用20厚1:
2.5
水泥砂浆,当建筑找坡时用C20细石砼, 防水层:3mm厚水泥基聚合物防水涂料上铺3mm厚APP改性沥青防水卷材。(聚酯胎)防水层上做25...
梁、板、柱
钢筋混凝土
结构质量事故案例详解?
答:
柱基础的底面积为3.50m×3.50m的单柱
钢筋混凝土
阶梯形基础;四周承重墙为砖砌大放脚条形基础,底部宽度1.60m,二者均以地基承载力fk=180Kn/m2(持力土层为粘性土),并考虑基础宽、深度修正后的地基承载力设计值算得。该房屋的一层钢筋混凝土工程在冬季进行施工,为混凝土防冻而在浇筑混凝土时掺入了水泥用量3%的氯盐。
钢筋混凝土
刚架拱桥的结构特点
答:
其处理程序为:①块件定位、测量�②接头钢筋焊接�③安装湿接头模板�④现浇湿接头
混凝土
�湿接头混凝土脱模养生。 6 桥面系施工 6.1 现浇混凝土填平层及桥面 先将悬臂板与微弯板加劲肋外伸钢筋焊接,在每个预留肋顶槽孔内穿入两根10 mm~12mm,长70cm 的
钢筋,
然后将凹下去的三角形部分用现浇混凝土填平至微...
大家正在搜
1方独立设备钢筋混凝土含多少钢筋
钢筋混凝土钻孔什么设备最好
钢筋混凝土设备基础施工方案
钢筋混凝土拆除设备
预制钢筋混凝土盖板多少钱一立方
钢筋混凝土切割机设备
设备地基强度怎么设计
设备地基混凝土结构
切割机水泥钢筋混凝土切的了吗
相关问题
现浇楼板钢筋用多大,钢筋间距多少?
Φ8钢筋 @150间隔双层双向排布每平方米钢筋用量如何计算?...
1.2内径长2.5m的钢筋混凝土管有多重
双层双向钢筋 14@200 承重多少?