电机通过plc、继电器控制、继电器动作电机一时没反应、一时有反应是什么原因?

如题所述

检查线路接口,以上是接触不良的反应。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-01-02
首先确定plc程序没有问题,确定plc有输出,能驱动继电器动作,然后确定继电器的触点和线路没有接触不良的地方
第2个回答  2012-01-03
继电器是控制接触器的吸合,释放来驱动电机的吧。可以把电机线拆除,观察一下接触器的工作情况。接触器的线圈工作电压是AC380V,而控制电压是AC220V;会产生你说的现象。如果给我详细的材料,可帮你彻底分析一下。
第3个回答  2012-01-02
用万用表测试继电器的输入和输出信号是否稳定(电压和电流),电机有反应和没有反应的时候,继电器输出信号一样吗。这样先判断是继电器问题还是电机的问题。
再按楼上的说的看看是接触问题还是元件质量问题。
第4个回答  2012-01-02
继电器触点有问题或者继电器座有问题更换即可。现在有些黑心制造商做的继电器触点上不知道涂的是啥玩意崭新的继电器你明明看着继电器吸合了,其实触点是不通的。我在公司做设备技改时碰到过好几次这样的问题。
第5个回答  2012-01-02
电路接触不良