mm440变频器(37KW,额定电流75A)前面加什么类型的空开

如题所述

第1个回答  2012-01-02
37KW 的塑壳断路器D型,37KW追问

可以说明原因吗

追答

一般接触器启动需要考虑启动时的冲击,断路器会大选1.2-1.5 ,因为变频器是平稳启动,启动电流没有那么大,多有,直接选37的就够用了

如果你觉得你设备启动时负载大的话,选1.2 倍的也可以。D曲线是电机等负载使用的,C曲线是照明的
那就是100安就可以了

您满意就采纳吧

本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-01-02
施耐德NSD 100A
西门子3VT81 10-1AA03-0AA0
都是塑壳断路器追问

可以说明原因吗

追答

电机启动都有起动曲线的,空开一般分配电用和电机用,配电用由于起动较平稳,所以其启动电流一般是额定电流的5倍,这种空开就是一般说的C型断路器。而电机的启动电流大,起动时间长,对空开的启动电流要求不一样,一般是额定电流的10倍,这种空开就是D型的断路器,所以马达配空开一般都是用D型开关。这里额定电流是75A,空开的级别有80A、100A、125A……
80A的话在启动时候嫌小,所以用 100A D型的。变频器虽然能降低起动电流,但考虑到负载,比如风机、水泵等,还是要用100A的。

第3个回答  2012-01-02
100A的断路器
相似回答