图甲为远距离输电示意图,升压变压器原副线圈匝数比为1:100,降压变压器原副线圈匝数比为100:1,远距离输

图甲为远距离输电示意图,升压变压器原副线圈匝数比为1:100,降压变压器原副线圈匝数比为100:1,远距离输电线的总电阻为100Ω.若升压变压器的输入电压如图乙所示,输入功率为750kw.下列说法中正确的有( ) A.用户端交流电的频率为50Hz B.用户端电压为250V C.输电线中的电流为30A D.输电线路损耗功率为180kW

AC


试题分析:由图乙知交流电的周期为0.02s,故频率为50He,所以A正确;升压变压器原线圈电压U 1 =250V,根据变压规律得副线圈电压U 2 =25000V,又输入功率为750kw,输电线中电流 ,故C正确;输电线上损耗电压U=IR=3000V,降压变压器原线圈电压U 3 =U 2 -U=22000V,根据变压规律可得:用户端电压U 4 =220V,故B错误;输电线损耗的功率 ,故D错误。