格力1.5匹17平方米的环境温度只能达到12度,但出风口的温度可达51度,维修人员说是正常的,这是什么回事呢

高手指导一下呵

1,品牌问题,如果需要冷暖机的,要看选择品牌的热泵技术怎么样。再就是看使用地区,如果北方地区,则要选KFRD前缀字母的空调机,就是带电加热的。
2,氟利昂压力是不是过多或者过少。因为家用机冬天检测的压力不很准确,直接的办法就是,把氟利昂放干净,抽真空,按照机身铭牌实际充注量用称重方法加注(管路四米以内)。当然这样有可能会增加维修费用。基本出风口温度都在68到72度,有些热泵技术好的能达到90度。
3检查管路,在安装时管路铺设不顺畅时会把管路折成死弯,影响氟利昂流量也影响制冷制热。我是从业20年的制冷中级技师,看你的空调符合那条吧。呵呵
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-01-17
亲,北方地区气温低连空调外机的工作温度都达不到,所以就和你想想的差,不过你开到最大30度,一般室温有22度左右,否则就是空调的问题追问

谢谢亲。除了出风口是检测项目外,还有其他的指标吗?

追答

格力以前的机器用三菱重工,现在用格力的,空调好坏就是压缩机,三菱重工建议北方地区不建议使用空调,你可以到官网咨询。其他的指标就是看有没有电辅热,一般有电辅热的费电但取暖效果好,其实就是电热丝

追问

谢谢。刚买的空调就这样,心情遭透了。也不提供维修。说正常。不知怎么办了。唉

追答

哦,都是这样,刚买的空调不热人家不修,都说不会用

第2个回答  2012-01-17
空调只是辅助加热 没有暖气白费 空调取暖不如油汀电暖气呢