变频器过热(OH):也是一种比较常见的故障,
1、故障的主要原因:周围温度过高,风机堵转,温度传感器性能不良,马达过热。 2、实例:一台R6003的 22kW变频器客户反映在运行半小时左右跳“OH”。分析与维修:因为是在运行一段时间后才有故障,所以温度传感器坏的可能性不大,
3、故障处理:变频器的温度确实太高,通电后发现风机转动缓慢,防护罩里面堵满了很多棉絮(因该变频器是用在纺织行业),经打扫后开机风机运行良好,运行数小时后没有再跳此故障。
故障现象二:过载:也是变频器跳动比较频繁的故障之一
1、故障原因:平时看到过载现象我们其实首先应该分析一下到底是马达过载还是变频器自身过载,一般来讲马达由于过载能力较强,只要变频器参数表的电机参数设置得当,一般不大会出现马达过载.
2、故障处理:而变频器本身由于过载能力较差很容易出现过载报警.我们可以检测变频器输出电压。
以下是一般变频器过热故障的处理办法:
O·OH 环境温度是否过高 是--→ 降低环境温度 ↓否
风扇是否损坏 是--→ 更换风扇或寻技术支持 ↓否
风道是否堵塞 是--→ 清理风道 ↓否
F014参数设置是否正确 否--→ 调整参数 ↓是
载波频率设置是否过高 是--→ 降低载波频率 ↓否
热敏电阻是否损坏 是--→ 更换热敏电阻或寻技术支持 ↓否 寻技术支持