88问答网
所有问题
镀锌电线管国标厚度
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-06-16
sc是焊接管不是镀锌管,rc才是镀锌管,mt是穿线管敷设
sc镀锌钢管和mt电线管的区别是:一、从管壁来比较。
sc镀锌钢管它的管壁厚,一般φ20的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/t1KMMSVttaa1tatccg.html
相似回答
最新的jdg管壁厚规范要求是什么?
答:
jdg管规格型号 jdg镀锌穿线管规格主要有:Φ16、Φ20、Φ25、Φ32、Φ40、Φ50;
国标厚度:Φ16jdg穿线管的国标厚度是1.5mm
;Φ20、Φ25、Φ32、Φ40、Φ50jdg穿线管国标厚度都是1.6mm。非国标厚度:1.0mm、1.1mm、1.2mm、1.5mm、1.6mmjdg管执行标准参考(厂家生产标准)《GBT 20041.1...
有什么jdg管规格?
视频时间 01:01
jdg管壁厚规格表?
答:
1、JDG管国标壁厚标准1.6mm,其余1.2 mm
;能够有正负±0.15的下差,一切厚度到达1.45以上就好了,不过目前市场上面用1.5mm的JDG管也比较多,明敷暗敷都可用,也能够预埋用了。JDG管国标壁厚均匀在1.2-1.6mm之间。2、JDG管型号上已注明直径与壁厚;如:JDG16-1.2,JDG25-1.6;前两位数...
镀锌电线管国标
标准
厚度
是多少?
答:
根据《低压流体输送用
镀锌
焊接钢管》(GB/T3091-93)标准,分普通管与加厚管,其壁厚分别为:普通管DN15---2.75、DN20---2.75、DN25---3.25、DN32---3.25(允许偏差为+12%与-15%)加厚管DN15---3.25、DN20---3.50、DN25---4.00、DN32---4.00(允许偏差为+12%与-15%)。低压流体...
DN16、DN20、DN25、DN32的
镀锌线管厚度
标准时多少?
答:
加厚管DN16---3.25、DN20---3.50、DN25---4.00、DN32---4.00(允许偏差为+12%与-15%)批量
镀锌
锌层
厚度
的标准与镀锌工件的厚度有关,通常如下: 工件的厚度大于或等于6毫米的,平均厚度应大于85微米,局部厚度应大于70微米; 工件的厚度小于6毫米大于3毫米的,平均厚度应大于70微米,局部厚度...
JDG/KBG
镀锌管国标厚度
规格表是什么?
答:
JDG
电线管
Φ50规格,外径允许偏差-0.30毫米;
国标厚度
1.6毫米;壁厚度允许偏差±0.15毫米;长度4000毫米;长度允许偏差±5.00
镀锌
穿线管区别(KBG和JDG)连接方式:1.KBG管与管连接:直接将导管插入直管接头或弯管接头,用扣压钳在连接处施行扣压即可。2.KBG管与接线盒连接:先将螺纹接头与接线盒螺纹...
埋地电缆过路段,
镀锌
钢管的保护
管厚度
要求是多少?
答:
埋地电缆过路段保护用的
镀锌
钢管保护
管厚度
有明确要求,壁厚小于等于2mm的钢
电线
导管不应埋设于室外土壤内;室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7m。依据是:《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303—2002)中:14.2 一 般 项 目 14.2.1 室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0....
sc管壁厚
国家标准
要求
厚度
应不小于2.0mm,壁厚允许误差10%。_百度知 ...
答:
穿线钢管sc
镀锌
钢管
国标厚度
JGJ16-20088.3.2,规定明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属穿线导管,厚度应不小于2.0mm,明敷或暗敷于干燥场所穿线
管厚度
不小于1.5mm,不适用镀锌钢管国标厚度。根据国内工程的电气布线按行业规范选用GB/T3091-2008的焊接钢管,即DN普通钢管。SC20(DN20)壁厚2.8mm,壁厚...
大家正在搜
镀锌电线管国标壁厚
电缆使用镀锌钢管厚度要求
镀锌线管厚度的规范是多少
sc100镀锌线管国标厚度标准
镀锌电线管标准壁厚规范
电缆镀锌管厚度
20镀锌电线管标准壁厚
埋地镀锌穿线管壁厚要求标准
RC镀锌线管国标壁厚
相关问题
镀锌电线管国标厚度
DN16、DN20、DN25、DN32的镀锌线管厚度标准时多...
镀锌电线管国标标准厚度是多少?
穿电线用sc镀锌线管国标厚度
穿线钢管sc 镀锌钢管国标厚度是多少?
镀锌线管国标规格有哪些?
一般工程上的镀锌电线管厚度是多少?
镀锌线管壁厚有哪些