艾默生通信电源监控显示电压和万用表有误差怎么设置

如题所述

电源监控的监控线接触不良、监控模块损坏都有可能造成监控异常。建议还是更换一个模块吧。
如果要临时用的话,电源监控里应该有线路电压损耗补偿这个选项的吧(一般都有),适当的把线路电压损耗补偿提高,让输出电压达到你所希望的值,但这个只适用于输出电压比监控显示电压小的场景。
还有一个办法是调整温度补偿,这个本来是针对电池管理的,这个可以通过调整基准温度来调整电压。如48V系统,默认在25摄氏度下53.5V,温补系数-3mv/只/度,温度越高,电压越低。如果没有线路损耗补偿功能,可以通过调整基准温度值,如把基准温度调整到35摄氏度,则25摄氏度下电压就会达到54.2V左右。如果把基准温度调到15摄氏度,则在25摄氏度下输出电压是52.8V左右。当然,这个需要系统开启温度补偿功能。
以上仅供参考,还是尽快更换的好。追答

当然最简单的方式就是直接改系统输出电压,临时用用