为什么零线和地线之间的电压差不能高于10v…?电压越高代表什么…?

如题所述

出现过大的相位差(电压),可能三相负载严重失衡,造成零线电流。

其实如果零线重复接地做的正确,地线接地符合要求,零线与地线之间是没有电位差的。因为我国低压供电系统采用的是三相四线供电系统,在变压器低压侧的中性点(即零线)是采用重复接地的。

所以,如果在现场,保护接地做的符合标准,其零线与保护地线之间是没有相位差的。如果出现过大的相位差(电压),可能三相负载严重失衡,造成零线电流。接地保护的接地电阻过大,不符合规范要求。

扩展资料

地线的安装

1、在浴室安装地线。浴室里面相信很多的家庭用户都有水管接到地下,也就是排水道的意识。那么我们可以牵一条地线,在地线的另外一头接紧一个铁钉,放到水管里面就可以了。

2、如果家庭用户在一楼的最好的方式是在窗户外面找一个潮湿的空地,打下一米深然后把地线埋进去就可以了。

3、如果确实不方便在水管或者外面的话,只能在浴室潮湿的地方打个孔,然后用地线拴紧铁钉放入孔就可以。

参考资料来源:人民网-插座和地线 购买电热水器不可不知的知识

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-15
您好:
那为什么重新接地线会电压会减少…?

在现场为什么重新在电房里拉多一条地线(加多条地线)…那么零线和地线之间的电压会降低…?

追答

说明地线的截面积小了,、接地电阻是有要求的,不得大于4欧,这个电阻包括接地极和地线,如果接地线截面积小,线电阻就打,多拉一颗地线,相当于增加了接地线的截面积,降低了接地电阻。其实,零线、火线的相位差就是在接地电阻上产生的压降。

追问

那什么情况下会对两者之间的电压有要求?

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2014-12-01
你好,零线和地线之间的电压差确切的说应该是不高于50v。
因为变压器中性点接地,能防止中性点发生飘移,使中性点对地电压不会超过50V。
中性点对地电压越高,说明中性点接地不好,发生了飘移。追问

在现场为什么重新在电房里拉多一条地线(加多条地线)…那么零线和地线之间的电压会降低…?

追答

零线和地线之间的电压只要不超过50V就属于正常。
零线和地线之间的降低多少?从哪里到哪里??

追问

只有一条地线(16平方)的情况下电压有十多伏…而重新加多条地线(从电房出线柜拉到车间的电柜)就减少到5伏左右…

追答

如果在拆掉是不是又有10多伏了??
线路过长,有没有考虑过电压降。

追问

是的

追答

你把地线重复接地试试。