上个月,给用户装个监控,五个点,现在用户摄像机,烧毁10个了!怎么也查不出原因!
昨天用万用表测量,视频线带电110v!后来测量机箱这边,发现电脑端机箱带110V,不知怎么解决!是不是没有接地线,还是火线和零线反了!请高手指点,采集卡烧毁一张!
1、典型的地环路串扰,主要问题出在摄像机的接地上,前端摄像机断电后恢复是将视屏线上的负荷电压释放画面恢复,你碰下后面的接头是你与摄像机形成一个接地,放电后马上会恢复。施工的时候摄像机BNC上有电麻感觉是最典型的地环路症状。
解决办法:末端监控设备(硬盘录像机)一端接大地,前端摄像机、BNC头外壳、电缆屏蔽层,必须与大地绝缘(开路);前段设备一定要悬浮不能接地。在后端硬盘录像机上统一接地,不用安装任何抗干扰设备。
补充:如果后端本身强电有地线直接接强电地线最好,如果没有接地可以自己制作。用一根大于5平方的导电金属打入地面50CM并将周围地表用盐水浸湿将导电金属连接到硬盘录像机上就OK。连接导线不小于强电导线的2倍(强电1平方,地线2平方)
开关电源,220变12
追答摄像头前端的电源没有接反吧
追问么有,接反,就不会亮的!我接好后,都是亮的!用不了几天!
追答你说机箱有电,那就换台电脑试试吧...
追问聪明!但高手提示,是静电问题,让我接个地线试验下!
追答静电不可能,静电也不能烧摄像机啊....没以接地线路是会产生静电但不致于烧摄像机吧