88问答网
所有问题
高压负荷开关柜与高压断路器柜连接在一起,请问有什么要求不,可不可以连接在一起啊?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-03-23
可以连接在一齐。
建议把负荷开关接在负荷侧,断路器接在电源侧。因为日常只使用负荷开关开、切负荷,操作次数多,易故障,负荷开关出问题或短路时还可以用断路器保护负荷开关和用电设备及停电检修。
另外断路器的价格要高于负荷开关,所以操作次数也可以少一点,延长使用寿命,降低成本。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gtcgagKM1.html
其他回答
第1个回答 2011-03-20
可以吧!我看的是功能完全一样的他们!断路器一般用于需要经常断开的地方,负荷开关一般用于不需要经常开断的地方。但是断路器造价贵的!希望对你有帮助
本回答被网友采纳
第2个回答 2011-03-14
柜型拼接结构一样的可以连在一起,负荷开关柜和高压断路器柜都是可以直接接负载馈出的电气柜设备
第3个回答 2011-03-14
当然可以了,不过应该是同一种柜型。
第4个回答 2011-03-26
可以的 ,但是必须是一致的
1
2
下一页
相似回答
高压负荷开关
对
高压柜有什么要求
答:
开关柜
应符合“五防”
要求,
防误装置应安全可靠、操作灵活。
高压负荷开关
应满足哪些
要求
?
答:
D、 合闸时接触良好
,连接
部无过热现象,巡检时应注意检查瓷瓶脏污、裂纹、掉瓷、闪烁放电现象;开关上不能用水冲(户内型)。(一台
高压柜
控制一台变压器时,更换熔断器最好将该回路高压柜停运。)
...对
高压开关柜
内使用断路器与
负荷开关有什么要求,
是否1000KVA箱变不...
答:
高压侧当然不能呢
,也没直接起到保护功能的真空断路器。低压侧可以采用真空断路器进行保护,真空断路器参数要符合变压器二次侧电流。
高压断路器和
低压断路器是否
可以
放在同一电力室
答:
可以的
。高压、中压、低压开关柜共处一室是允许的,但要有明显的区域划分。请具体说明一下你的断路器类型。
高压
配电柜相关标准
答:
首先,SJ/T 31401-1994规定了
高压开关柜
的完好
要求和
检查评定方法,这一标准为开关柜的日常维护和性能评估提供了指导原则。接着,户内交流充气式开关柜的选用有明确的指引,即DL/T 791-2001,它为用户选择和安装这类开关柜提供了技术导则,强调了选型的重要性和合理性。针对户内交流高压开关柜的订货,...
高压断路器,
隔离开关
,负荷开关,
熔断器
答:
还有再说明一点
,高压断路器
中如果是移开式断路器在退到试验位置或拉到外面时也能够有明显的隔离断口。第二、
高压负荷开关
+熔断器达到的所具有的保护功能=真空断路器所具有的保护功能,但二者之间还是有区别的。第一负荷开关用于正常切断工作电流或过负荷电流是负荷开关本体来完成,切断短路电流是要熔断器来...
高压开关柜
相关标准
答:
高压开关柜在
电力系统中起着至关重要的作用,其性能和标准直接关系到电力设备的安全运行。在中国,针对高压开关柜制定了一系列详细的技术规范
和要求,
以确保其质量与安全性。以下是部分相关的标准:SJ/T 31401-1994规定了高压开关柜的完好状态和检查评定方法,强调了其性能维护与检验的规范化流程。DL/T ...
12kv
高压开关柜
是怎样互锁的
答:
正常情况下,这一联锁可以实现下门的安全防护要求:
断路器
闭合时,电缆室带电,接地
开关不
能合闸操作,下门不能打开,防止人员误入带电的电缆室;只有当断路器断开,接地开关合闸,电缆室不带电时才能打开下门进入电缆室, 但是,在非正常工作时(如调试、维修),在下门打开后而忘记关上的情况下,接地开关还可以进行分、...
大家正在搜
相关问题
高压负荷开关对高压柜有什么要求
高压出线柜负荷开关合不上
河南电力公司对高压开关柜内使用断路器与负荷开关有什么要求,是...
高压开关柜正常运行时的注意事项是什么?祥泰电气
高压进出线柜内使用负荷开关熔断器组合与使用高压真空断路器有什...
箱变和高压开关柜还有负荷开关,真空开关有什么关系?是放在里面...
高压柜里面的高压断路器和高压接触器有什么区别,各有什么作用,...
高压开关柜按断路器的安装方式有哪两大类?什么是五防?