发电电表倍率及其互电流、电压感器型号问题

目前有一块电表,我知道其读表倍率是40000,即走一个字,供电公司算4万度电。
目前只知道,该电厂使用2台12MW发电机,所发电量由110KV变压器送上网,电表应该是高压电表。
我的问题是:
这种情况下,其电流互感器应该是多少A/5A
电压互感器的规格呢?

所发电量由110KV变压器送上网,电表应该是高压电表??
电压互感器: 110KV/√3:0.1KV√3 倍率1100
电流互感器倍率:40000/1100=36.36
其电流互感器应该是多少180A/5A??追问

您的计算我能理解,可是关键问题是,180/5A的电流互感器没有卖的……这怎么解释呢?

追答

你说的电表是线路的还是发电机的(或者是110KV变压器哪侧)?
如是发电机的且是10kV的(或者是110KV变压器10kV侧)
电压互感器: 10KV/√3:0.1KV√3 倍率100
电流互感器倍率:40000/100=40
电流互感器应该是2000/5

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-15
CT变比:2000/5
PT变比:10/0.1/√3
第2个回答  2011-03-16
如果你用电是220V的,那么就是下面这样算的
110kV/220V=500
40000/500=80
5A*80=400A
电流互感器应该是400A/5A
电压互感器是500:1
第3个回答  2011-03-18
电压互感器一定是110000/100
电流互感器就能计算了,考虑还有很多因素,主要是选择型号,不能计算
相似回答