目前有一块电表,我知道其读表倍率是40000,即走一个字,供电公司算4万度电。
目前只知道,该电厂使用2台12MW发电机,所发电量由110KV变压器送上网,电表应该是高压电表。
我的问题是:
这种情况下,其电流互感器应该是多少A/5A
电压互感器的规格呢?
您的计算我能理解,可是关键问题是,180/5A的电流互感器没有卖的……这怎么解释呢?
追答你说的电表是线路的还是发电机的(或者是110KV变压器哪侧)?
如是发电机的且是10kV的(或者是110KV变压器10kV侧)
电压互感器: 10KV/√3:0.1KV√3 倍率100
电流互感器倍率:40000/100=40
电流互感器应该是2000/5