为什么有的过流保护要加装低电压闭锁?

为什么有的过流保护要加装低电压闭锁?

应该为复合电压闭锁,因为变压器失灵保护可用相串联构成“与门”的方式解锁而出口,电流判别元件可采用零序电流和相电流并联的方式(或门)构成;保护出口为跳高压侧开关的出口;复合电压闭锁触点应为低压侧的复合电压触点,电压触点动作后应延时返回。

电压闭锁触点中包括低压侧电压主要是防止低压侧故障时高压侧复合电压元件没有灵敏度而不能开放失灵保护。而延时返回主要是考虑如果变压器差动保护动作低压开关跳开后,低压母线的电压可能会立即恢复正常(比如变压器低压侧有小电源或变压器低压侧并列运行),从而没有起到开放闭锁的作用。

扩展资料:

复压过流保护就是采用复合电压闭锁的过电流保护。是一种跟电压有关的“过电流保护”工程技术,闭锁就是关闭、锁住的意思,就是由复合电压来控制(关闭或打开)的过流保护。电流与电压都要达到某个条件时,才动作,其中只要有一个不达到整定的条件就不会启动保护。如果仅仅是“过电流”保护的话,只要电流超过某个最大值,就会启动保护。

复压闭锁过流保护启动的基本条件是:正序电压降低、负序电压和零序电压升高(与整定值比较而言),相电流增加,满足延时条件。

参考资料来源:

百度百科-复合电压闭锁

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-28
在变压器保护中一般装有复合电压启动的过流保护。
过流保护要加装低电压闭锁主要用在变压器的后备保护或者变压器的进线保护中。为了防止变压器过载的时候引起保护装置误动。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-02-28
复合电压启动元件是由一个滤过式负序电压继电器和一个低电压继电器组成。
低电压继电器经负序电压继电器的常闭接点接于相间电压上,以保证保护装置在对称三相短路时可靠地动作,并能提高低电压继电器对三相短路的灵敏度。
因为在发生三相短路开始瞬间将会短时出现负序电压,使负序电压继电器一定动作,待负序电压消失后,负序电压继电器返回,低电压继电器又接在相间电压上。若使低电压继电器返回,则要求变压器母线的残压必须大于继电器的返回电压。
由于三相短路时,三相电压均降低,故低电压继电器仍处于动作状态,此时保护的工作情况即相当于低电压启动的过电流保护。

在继电保护中,复压包括低电压和负序电压,复压闭锁过电流保护主要用在变压器的后备保护或者变压器的进线保护中。为了防止变压器过载的时候引起装置误动。变压器过载时,电压会降低,电流自然会升高,有可能达到过流定值,而过载的情况只会发生很短的时间,如果没有低电压闭锁条件,会引起变压器解列,所以为了保证供电的可靠性,加了低电压闭锁条件。负序电压闭锁条件主要是为了提高三相断短路的灵敏度,单相和两相短路时都会产生很大的负序电压,不用去考虑,而三相短路时,短路电流也是对称的,但在短路的瞬间,三相电压降低,会出现一定的负序值(6~9V)`,负序电压闭锁就是采用这个原理,在负序电压高于门槛时(可整定),可靠出口。综上,复压闭锁过电流的作用是为了防止变压器过载时的误动,提高三相短路故障时出口的灵敏度。在保护装置中,复压有两个定值,即低电压闭锁值和负序电压闭锁值,由用户自己整定。

参考资料:百度一下

相似回答