1、前室加压送风口和楼梯间加压送风口是常开还是常闭的?弄准再回答 2、怎么分辨送风机房是平时用还是战时

送风机房、排风机房怎么分辨是平时用的,还是战时用的,或者还是消防用的?等待中。谢谢高手!

    理论来说都是可以的,一般是常闭的。

    一般说来,可以查阅图纸的设计施工说明,你讲一下(主要还是看图纸要求),如果一个送风机是送风兼做补风,那么这台风机就是平时和消防兼用的(类似排风兼排烟),如果人防和平时的图纸上都有,那么就是平战合用的。如果只有人防图纸上有,平时图纸上没有,那么就是战时用的。

1.这个规范里面没有强制条文,理论上来将都可以。一般说来,前室为常闭的,火灾的时候开启着火层及着火层相邻两层。防烟楼梯间一般为常开。为什么前室不用常开,刚才说了,理论上可以,但是前室是每层设置一个正压风口,如果设置为常开的,那么在超高层建筑中需要的风机风量将会非常大,大得离谱,几乎不可能有那么大风量的风机。所以一般说来前室都为常闭。楼梯间为什么要用常开,那是因为(关于防排烟联动控制策略,可以参考《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98)即使楼梯间用常闭的风口,在发生火灾的时候所有的风口都要打开(不同于前室,只开着火层及相邻两层),这样看来,楼梯间用常开的风口在造价上省钱,在后期维护中方便,联动的时候更可靠(因为常闭的送风口需要电动控制,有时候因为各种原因导致联动不了,阀件打不开等原因)。2.这个涉及到人防、消防,一般说来,可以查阅图纸的设计施工说明,上面都会给你说得很清楚!这个凭我的经验给你讲一下(主要还是看图纸要求),如果一个送风机是送风兼做补风,那么这台风机就是平时和消防兼用的(类似排风兼排烟),是不是平时兼战时用的要看图纸,如果人防和平时的图纸上都有,那么就是平战合用的。如果只有人防图纸上有,平时图纸上没有,那么就是战时用的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-24
第2个回答  2011-03-12
常开好,通风一点嘛! 看它的转向呗。追问

不知道别乱说。

第3个回答  2020-07-23
《建筑防烟排烟系统技术标准》第3.1.7条:设置机械加压送风系统的场所,楼梯间应设置常开风口,前室应设置常闭风口。