锅炉引风机出力不足

风机额定电流41A,但是现在挡板开度40%时,电流只有20A,继续开打挡板,电流不变化,这是怎么回事?

可能有一下原因
1,电流表有问题
2、烟室有堵塞
3、烟道有堵塞
4、除尘有堵塞
5,炉膛里有结焦堵塞出烟口
总的来说,你得从进口到出口一步一步查,既然是锅炉引风机出力不足 ,说白了就是锅炉引风量不足 ,这种情况下容易烧正压,如果经常烧炉,用手都可以感觉出来,但我们需要的是负压。如果风机有毛病,可以直观的判断出来,比如轴承叶轮出问题都会引起噪音或者震动。但是对引风量的影响不大,只会让风机的状态越来越差。
电流20安说明是负载的,不是空载。整个烟气流程有堵塞,。我们在启动风机时要关闭风门就是怕负载启动电流过大,。
呵呵,明白了没有,从你提供的信息,我就只能判断这么多,希望对你有帮助。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-03
挡板坏!或者进风口堵。如换过风机电机皮带轮过小
第2个回答  2011-03-01
挡板坏!或者进风口堵!