为什么插排的开关断开了还有电?

我买了个插排,上面有个控制插孔通断的开关,当开关闭合(指示灯亮时)时用测电笔测量,显示正常,火线有电零线没电,但是当开关断开时再测量,发现不但火线有电,零线也有电,这是怎么回事?

您好!
我觉得你在接插排时将零、火搞反了。开关控制了零线。由于并联指示灯的存在,开关断开时,插孔都有电。
你测下是不是左零右火追问

谢谢,那么此时零线对地电压多大呢,手碰会不会触电呀?

谢谢,那么此时零线对地电压多大呢,手碰会不会触电呀?

追答

当然会触电!
这种情况下,由于开关断开,插座上只能称为零线端,其不是真正意义上的零线,真正零线是不带电的。
此时,该零线端存在一定电势,根据接触其的物体、导线的电阻不同,电压也不同。人手接触,电流从火线经指示灯,限流电阻再经人手进入人体,流向大地,形成回路。这就是为什么会触电一一因为电流形成回路了。

追问

谢谢,分析得很详细

追答

不用客气!注意安全!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-30
应该是开关断开时把零线和火线连接在一起了,我建议你把这个排插换掉,不然很容易发生意外的
第2个回答  2013-12-31
总开关 关了没有呢